(1)阀不工作
原因有:马达线圈断线,脱焊;还有进油或进出油口接反。再有可能是前置级堵塞,使得阀芯正好卡在中间死区位置,阀芯卡在中间位置当然这种几率较少。马达线圈串联或并联两线圈接反了,两线圈形成的磁作用力正好抵消。
(2)阀有一固定输出,但已失控
原因:前置级喷嘴堵死,阀芯被赃物卡着及阀体变形引起阀芯卡死等,或内部保护滤器被赃物堵死。要更换滤芯,返厂清洗、修复。
(3)阀反应迟钝、响应变慢等
原因:有系统供油压力降低,保护滤器局部堵塞,某些阀调零机构松动,及马达另部件松动,或动圈阀的动圈跟控制阀芯间松动。系统中执行动力元件内漏过大,又是一个原因。此外油液太脏,阀分辨率变差,滞环增宽也是原因之一。
(4)系统出现频率较高的振动及噪声
原因:油液中混入空气量过大,油液过脏;系统增益调的过高,来自放大器方面的电源噪音,伺服阀线圈与阀外壳及地线绝缘不好,是通非通,颤振信号过大或与系统频率关系引起的谐振现象,再则相对低的系统而选了过高频率的伺服阀。
(5)阀输出忽正忽负,不能连续控制,成“开关”控制。
原因:伺服阀内反馈机构失效,或系统反馈断开,不然是出现某种正反馈现象。
(6)漏油
原因:安装座表面加工质量不好、密封不住。阀口密封圈质量问题,阀上堵头等处密封圈损坏。马达盖与阀体之间漏油的话,可能是弹簧管破裂、内部油管破裂等。
伺服阀故障排除,有的可自己排除,但许多故障要将阀送到生产厂,放到实验台上返修调试,再强调一遍:不要自己拆阀,那是很容易损坏伺服阀零部件的。
用伺服阀较多的单位可以自己装一个简易实验台来判断是系统问题还是阀的问题,阀有什么问题,可否再使用。
-
引用 comorg 2009/2/12 9:24:46 发表于2楼的内容
-
引用 hege377 2009/2/13 9:01:20 发表于3楼的内容
-
-
NOVO 发表于 2009/2/19 12:04:16
上海方格自动化系统有限公司
地址: 上海浦东金新路58号银桥大厦1305室
电话: 021-51350395转7613
传真: 02151350399
邮件:wilson@green-automation.com
主页: http://www.green-automation.com
李 平可集成安装于液压缸及汽缸内
非接触式磁致伸缩NOVOSTRICTIVE测量技术
具有数据传输界面的高动态串行DyMoS接口
无限制机械寿命,无限制运行速度、加速度
行程长度:100…4500 mm
分辨率:0.002 mm,线性精度±0.05…±0.03 mm(绝对)
最大工作压力可达350 bar
带有置位功能的模拟界面
可选择多种活动型磁环
可选电缆或插头
防护等级IP67
引用 NOVO 2009/2/19 12:04:16 发表于4楼的内容
-