温度求助
wyf_wangzhili 发表于 2009/2/20 21:46:56 1252 查看 8 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
今天遇到一问题,工艺反映DCS画面一温度显示比实际低底(显示为76度),是由一体化温度变送器输出4-20mA到DCS,从温变拆下电阻接线,测量为130.2欧姆,对应80多度(为正常温度),接到温变为128欧姆(测量时已拆下电源),用标准电阻箱接至温变,DCS显示完全正确(排除线路故障),不解的是为何没接到温变时为130.2欧姆,为正常温度,而接到温变后却不是130.2欧姆所对应的温度,可用标准电阻箱所校准却完全正确,原因何在?
欢迎大家指教!谢谢!!
-
引用 钟灵山 2009/2/14 8:35:23 发表于2楼的内容
-
引用 whs1 2009/2/14 9:38:47 发表于3楼的内容
-
-
mingrds 发表于 2009/2/14 21:02:18
本人怀疑温度变送器的供电电源上可能有超出标准供电电源的嫌疑,造成输出值误差。可以试着检查一下其电源。至于用变阻箱替代热电阻模拟也不能证明这个问题,毕竟标准电阻箱是固定电阻,而热电阻是变阻。4楼 回复本楼
引用 mingrds 2009/2/14 21:02:18 发表于4楼的内容
-
引用 bubli 2009/2/15 9:32:57 发表于5楼的内容
-
-
hq0769 发表于 2009/2/15 12:39:16
1、首先指出130.2欧姆对应的温度为78.4摄氏度,而不是80多度。
2、你测的热电阻时刻在变化,除非你保证PT100端测的温度不变。
3、如果像4楼说的电源干扰,换变送器看看。
4、其实在生产过程中,由于干扰、线路腐蚀、接触点生锈,电阻变大变小是常有的事情,校准下就OK了。
引用 hq0769 2009/2/15 12:39:16 发表于6楼的内容
-
引用 comorg 2009/2/15 14:40:43 发表于7楼的内容
-
-
-
shuonixing | 当前状态:离线
总积分:71 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-02-20
最后登录时间: 2009-03-05
-
shuonixing 发表于 2009/2/20 13:39:01
毕竟现在一般是三线制的 加了线路补偿后 肯定会比实际测得的电阻值小点啊 因为测量线路也是有内阻的嘛
再说 既然加标准信号 都没问题 那dcs和温变肯定是好的啦