您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 温度求助

wyf_wangzhili

wyf_wangzhili   |   当前状态:离线

总积分:371  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-10-21

最后登录时间: 2009-04-20

空间 发短消息加为好友

温度求助

wyf_wangzhili  发表于 2009/2/20 21:46:56      1253 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天遇到一问题,工艺反映DCS画面一温度显示比实际低底(显示为76度),是由一体化温度变送器输出4-20mA到DCS,从温变拆下电阻接线,测量为130.2欧姆,对应80多度(为正常温度),接到温变为128欧姆(测量时已拆下电源),用标准电阻箱接至温变,DCS显示完全正确(排除线路故障),不解的是为何没接到温变时为130.2欧姆,为正常温度,而接到温变后却不是130.2欧姆所对应的温度,可用标准电阻箱所校准却完全正确,原因何在?

欢迎大家指教!谢谢!!

1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/2/14 8:35:23

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/2/14 8:35:23 发表于2楼的内容

  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/14 9:38:47

    说不定与周围有干扰有关。
    3楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/14 9:38:47 发表于3楼的内容

  • mingrds

    mingrds   |   当前状态:离线

    总积分:706  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-24

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    mingrds   发表于 2009/2/14 21:02:18

    本人怀疑温度变送器的供电电源上可能有超出标准供电电源的嫌疑,造成输出值误差。可以试着检查一下其电源。至于用变阻箱替代热电阻模拟也不能证明这个问题,毕竟标准电阻箱是固定电阻,而热电阻是变阻。
    4楼 回复本楼

    引用 mingrds 2009/2/14 21:02:18 发表于4楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/2/15 9:32:57

    可以换一个湿度变送器试试
    5楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/2/15 9:32:57 发表于5楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/2/15 12:39:16

    1、首先指出130.2欧姆对应的温度为78.4摄氏度,而不是80多度。


    2、你测的热电阻时刻在变化,除非你保证PT100端测的温度不变。


    3、如果像4楼说的电源干扰,换变送器看看。


    4、其实在生产过程中,由于干扰、线路腐蚀、接触点生锈,电阻变大变小是常有的事情,校准下就OK了。

    6楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/2/15 12:39:16 发表于6楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/2/15 14:40:43

    7楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/2/15 14:40:43 发表于7楼的内容

  • shuonixing

    shuonixing   |   当前状态:离线

    总积分:71  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-20

    最后登录时间: 2009-03-05

    空间 发短消息加为好友

    shuonixing   发表于 2009/2/20 13:39:01

    毕竟现在一般是三线制的 加了线路补偿后 肯定会比实际测得的电阻值小点啊 因为测量线路也是有内阻的嘛


    再说 既然加标准信号 都没问题  那dcs和温变肯定是好的啦


     

    8楼 回复本楼

    引用 shuonixing 2009/2/20 13:39:01 发表于8楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/2/20 21:46:56

    9楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/2/20 21:46:56 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /