第六节 补偿导线和电线的敷设

第6.6.1条        补偿导线应穿保护管或在汇线槽内敷设,不应直接埋地敷设。

第6.6.2条        当补偿导线和测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时,宜将补偿导线直接和仪表连接。

第6.6.3条        当补偿导线进行中间和终端接线时,严禁接错极性。

第6.6.4条        补偿导线不应与其他线路在同一根保护管内敷设。

第6.6.5条        电线宜穿保护管敷设。

第6.6.6条        补偿导线和电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。

第6.6.7条        仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、本质安全型仪表线路以及有特殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管。

第七节 仪表盘(箱、架)内的配线

第6.7.1条        仪表盘(箱、架)内的线路可敷设在小型汇线槽内,也可明敷设;当明敷设时,电缆、电线束应用由绝缘材料制成的扎带扎牢,扎带间距宜为100毫米

第6.7.2条        电线的弯曲半径不应小于其外径的3倍。

第6.7.3条        本质安全型仪表的信号线和非本质安全型仪表的信号线应加以分隔。当仪表有特殊要求时,应按仪表安装使用说明书的规定进行配线。

第6.7.4条        仪表盘(箱、架)内的线路不应有中间接头,其绝缘护套不应有损伤。

第6.7.5条        仪表盘(箱、架)内端子板两端的线路,均应按施工图纸标号。

第6.7.6条        每一个接线端上最多允许接两根芯线。

第6.7.7条        接线端子板的安装应牢固;当其在仪表盘(箱、架)底部时,距离基础面的高度宜为250毫米。在顶部或侧面时,与盘(箱、架)边缘的距离宜为100毫米。多组接线端子板并列安装时,其间隔净距离宜为200毫米

第6.7.8条        剥去外部护套的橡皮绝缘芯线及接地线、屏蔽线,应加设绝缘护套。

第6.7.9条        导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余度。

 

1楼 0 0 回复