第六章 仪表用电气线路的敷设

第一节 一般规定

第6.1.1条        电缆(线)敷设前,应做外观及导通检查,并用直流500伏兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5兆欧;当有特殊规定时应符合其规定。

第6.1.2条        线路应按最短途径集中敷设、横平竖直、整齐美观,不宜交叉。

第6.1.3条        线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域。当无法避免时,应采取保护或屏蔽措施。

第6.1.4条        线路不应敷设在影响操作,妨碍设备检修、运输和人行的位置。

第6.1.5条        当线路周围环境温度超过65时,应采取隔热措施;处在有可能引起火灾的火源场所时,应加防火措施。

第6.1.6条        线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

第6.1.7条        线路与绝热的工艺设备、管道绝热层表面之间的距离应大于200毫米,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150毫米

第6.1.8条        架空敷设的线路从户外进入室内时,应有防水措施。

第6.1.9条        线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处,应留有适当的余度。

第6.1.10条    线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

第6.1.11条    敷设线路时,不宜在混凝土梁、柱上凿安装孔,在防腐蚀的厂房内不应破坏防腐层。

第6.1.12条    线路敷设完毕,应进行校线及标号,并按本规范第6.1.1条的规定,测量绝缘电阻。

第6.1.13条    测量线路绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及元件断开。

第6.1.14条    在线路的终端处和地下人井处,应加标志牌;地下埋设的线路,应在其正上方地面上加标桩;标志牌和标桩应坚固、明显、防腐蚀,其上的字迹应清晰、不易脱落。

第二节 支架的安装

第6.2.1条        制作支架时应将材料矫正、平直。切口处不应有卷边和毛刺。制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。

第6.2.2条        安装支架时,应符合下列规定:
 
一、在金属结构上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。
 
二、在混凝土上,宜采用膨胀螺栓固定。
 
三、在不允许焊接支架的工艺管道上,应采用“U”型螺栓或卡子固定。
 
四、在允许焊接支架的金属工艺设备、管道上,可采用焊接固定。当工艺设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与工艺设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。
 
五、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。
 
六、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑物构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。

第6.2.3条        支架不应安装在具有较大振动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置;也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道以及能移动的构筑物上。

第6.2.4条        水平安装的汇线槽及保护管用的金属支架间距宜为2;在拐弯处、终端处及其他需要的位置可适当减小间距;垂直安装时可适当增大间距。

第6.2.5条        电缆支架间距宜为:当电缆水平敷设时为0.8,垂直敷设时为1.0

第三节 汇线槽的安装

第6.3.1条        制作好的汇线槽应平整,内部光洁、无毛刺,加工尺寸准确。

第6.3.2条        汇线槽采用焊接连接时应牢固,不应有显著变形。

第6.3.3条        汇线槽采用螺栓连接或固定时,宜用平滑的半圆头螺栓,螺母应在汇线槽的外侧,固定应牢固。

第6.3.4条        汇线槽的安装应横平竖直,排列整齐,其上部与天花板(或楼板)之间应留有便于操作的空间。垂直排列的汇线槽拐弯时,其弯曲弧度应一致。

第6.3.5条        槽与槽之间、槽与仪表盘(箱)之间、槽与盖之间、盖与盖之间的连接处,应对合严密。

第6.3.6条        汇线槽安装在工艺管架上时,宜在工艺管道的侧面或上方。
 
注:对于高温管道,不应在其上方。

第6.3.7条        汇线槽拐直角弯时,其最小的弯曲半径不应小于槽内最粗电缆外径的10倍。

第6.3.8条        当直接由汇线槽内引出电缆时,应用机械加工方法开孔,并采用合适的护圈保护电缆。

第6.3.9条        汇线槽应有排水孔。

第6.3.10条    汇线槽的直线长度超过50时,宜采取热膨胀补偿措施。

1楼 0 0 回复