系统说明:
1.业主要求输入DCS的信号需2路互备
2.通过工程师站和操作员的虚拟键盘实现远程控制
3.共12路开关量信号输出,其中有开关量信号,也有TTL脉冲输出信号(5V)
4.业主需要工程师站和操作员站都能实现远端控制,任何一路故障都不影响另一路
5.工程师站能同时修改操作员站数据
想法和问题:
1.工程师站和操作员站通过组态远程站点实现数据的同时修改
2.通过485 RTU协议控制两个开关量输出模块,但考虑到输出实时性,同时只能是一个站控制,另一个站读数据
1.不知道这样的配置、组成、通讯能否满足要求?
2.如何实现一个脉冲信号输出呢?我打算在组态画面上作一个软按钮,按下是写入地址1,弹出是写入地址0,这其中
有一个按键的响应时间,还有485网络传输的响应时间,这样开关量模块输出的是不是就是一个脉冲了呢?
3.RTU协议只能是一个主站,多个从站,如何实现两个站都能实现控制?在这里,工程师站为主站,那么下面的设备都
为从站,也就是说操作员站只能是读数据,而不能控制两个开关量输出模块,如何解决呢?
4.开关量输出的实时性如何保证?冗余的要求能满足吗?
5.本来还想用PLC加扩展单元的,但是价格加的太高了
6.对TTL脉冲及RS触发器,我的理解是信号1脉冲上升沿置位,信号2高电平复位,如果是继电器开关量输出,信号1就
一直为高电平信号,那么信号2就无法复位
小弟为新手,热心希望各位高手能解囊相救,问题很小但工程很急,感激不尽
我的QQ153865307,邮件wwwj_519@163.com,有什么建议可以联系