4 PLC硬件配置
4.1 人一机接口(操作站)
4.1.1 应用在现场机组就地操作和小规模PLC (200点数字量以下)系统上的人一机
界面有下述几种:
1 按 钮 面板:一般应用在固定的机电操作中,安装在机组上,具有系统操作面板的
所有功能,附加功能不需要PLC编程。
2 操 作 面板,触摸屏:一般应用在就地机组控制上,其防护等级较高(IP65),可直
接安装在机组上。并可装载监控软件和编程数据,具有显示过程监控数据和操作过程变
量,配方管理等功能。
3 便 携 式操作监视器:用于操作员的人一机接口、故障查找、系统调试。具有监视
控制器状态、启/停控制器、强制输出和修改寄存器值等功能,宜在小规模PLC系统上
应用。
4.1.2 一般大、中规模PLC由于其控制点数量多,且需要集中操作和管理,故根据需
要应设置个人计算机(PC或工业PC)或小型机为主的操作站(以下简称操作站)。
4.1.3 操作站应装有在标准操作系统下运行和编程的软件,应具有图形系统、报警信
息系统、应用程序接口、变量存档、标准通讯接口、报表系统和数据处理系统等。操作站
主机的硬件和软件应具有高可靠性,操作站的硬件配置应满足以下最低要求:
1 3 2位 总线。主频200兆赫兹以上,32位或64位中央处理器(CPU),大于或等于
64M随机存储器(RAM),带有小型计算机接口(SCSI);
2 操 作 站应配置硬盘驱动器,同时应能配置光盘驱动器(CD一ROM)或磁带机等
外部存储设备;
3 操 作 站的所有外设及接口(软、硬盘驱动器、显示器、键盘、鼠标或球标、打印机
等)应是通用的。
4.1.4 操作站应具备不同级别的操作权限和不同操作区域或数据集合的操作权限。
操作权限由密码和钥匙的方式限定并在编程中划分,供不同岗位的人员使用。
4.1.5 操作站的配置,应符合下列要求:
42 2
1 按 操 作区域来配置操作站;
2 对 重 要的工段或关键设备,配置专用操作站;
3 根 据 顺序控制、批量控制或逻辑控制的需要,按岗位、生产线、操作单元的划分
并根据其复杂程度配置操作站或操作台。
4.1.6 操作站显示器的规格,宜选用对角线尺寸大于或等于47cm,分辨率高于
1024 x 768的彩色阴极射线管显示器(Cathode一Ray Tube简称CRT).
4.1.7 重要的操作区,一个操作区应至少配备互为备用的2台带主机的操作站。一般
情况下,操作站的互为备用也可以是设在同一控制室内不同操作区的操作站之间的互
为备用形式。
4.1.8 操作站配置的数量,可按数字量I/0点数[模拟量I/0点数可折算成数字量I/
0点数来估算,即1个AI(AO)=15个DI(D O)]的 数量来配置,应符合如下要求:
100 0一 1 500 数 字 量 I/0点:可配置2台;
150 0 一3 000 数 字 量 I/0点:可配置2一3台;
300 0 一5 00 0数 字 量 I/0点:可配置3一4台;
500 0 一8 00 0数 字 量 I/0点:可配置4一6台;
800 0 数字 量 1/0 点 以上:可根据实际需要配置。
4.1., 操作站宜设置互为备用的报警打印机和报表打印机各1台,根据装置规模和实
际需要可适当增加或减少台数。全厂性的PLC可设置彩色打印机或彩色拷贝机1台(用
于屏幕复制)。
4.1.10 无特殊需要不宜在PLC之外再设置记录仪和后备手操器。
4.1.11 必要时可设置辅助操作台,将记录仪、手操器、报警器/灯、机泵、联锁及紧急
停车的按钮开关等安装在此台上。
1楼 0 0 回复