3 PLC应用范围
3.2 基本应用
此节 主 要 规定了PLC应用的基本条件,并列举了PLC同DCS相比在应用上的一些
特点,以便设计者针对工艺装置的实际和过程控制的特点在确定控制系统选型时能够
在PLC和DCS之间做出合理的选择。
4 PLC的硬件配置
4.1 人一机接口(操作站)
4.1.1 由于4.1节规定主要内容是针对大、中规模PLC以个人计算机为主的人一机
接口的选用所制定。故4.1.1条有针对性地对就地安装和小规模PLC所经常采用的人
一机接口选用也做出了相应的规定,以便在设计就地安装和小规模PLC人一机接口时
参照执行。
4.1.8 操作站配置数量按数字量I/0点数来估算〔1个AI(A O)二15个DI(DO)],是
一个经验性的初略估算。在设计中具体计算数字量1/0点数折合成模拟量1/0点数时,
还要结合不同PLC机型的特点来计算,以便据此来合理确定所选操作站的数量。
4.2 中央处理器(CPU)
4.2.1 CPU存储容量选择的计算是一个经验性的计算方法,根据系统I/0点数量并
经过初步计算,确定对CPU存储容量的基本要求。在PLC机型确定后还应根据已选定
44 0
PLC所配置CPU的具体技术指标来确定CPU的存储容量。
4.4 I/O接口单元
4.4.3 1/0点数的余量,无论如何在系统硬件设计中要留有充分的1/0点数作为备
用。这主要是基于二个方面的考虑,一是系统设计的更改,如果不留有充分的余量,一旦
系统设备调整、控制功能增加,就要全部推翻原有设计好的系统,造成不必要的损失;二
是PLC产品手册上给出的最大1/0点数都是在理想情况下获得的参数,一旦满负荷运
行,就要影响整个系统的响应速度和可靠性,给系统带来不良的影响。为了保证所设计
的控制系统的正常运行,在系统硬件设计时,建议根据实际1/0点数留有20%一30%
的余量。