您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请问在压力变送器和PLC之间还能串显示仪表吗?

ck_zyx

ck_zyx   |   当前状态:离线

总积分:89  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-02-19

最后登录时间: 2009-03-27

空间 发短消息加为好友

请问在压力变送器和PLC之间还能串显示仪表吗?

ck_zyx  发表于 2009/2/27 14:31:58      1916 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们现有的一个系统有两路4-20mA的压力信号是直接从变送器到PLC,在机柜端没有显示,现想知道压力值,我能不能在信号回路中串个双通道的数显仪表显示压力值,这对原来系统有影响吗?请专业人士给点建议。
1楼 0 0 回复
  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2009/2/26 19:54:07

    完全可以,可以选用回路供电型的,内阻一定要小,防爆与变送器相同或本安型,指针式或数字式均有。不过在模拟回路中双通道的没有什么必要吧。
    2楼 回复本楼

    引用 qugd 2009/2/26 19:54:07 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/2/26 21:27:07

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/2/26 21:27:07 发表于3楼的内容

  • ck_zyx

    ck_zyx   |   当前状态:离线

    总积分:89  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-19

    最后登录时间: 2009-03-27

    空间 发短消息加为好友

    ck_zyx   发表于 2009/2/26 22:19:17

    谢谢两位,我想加的显示仪表是在值班室的PLC控制信号输入端串入,不是在变送器,过去设备来的时候没有配显示,只能到现场看数不方便,选双通道的显示仪表是为了一块表就能完成两路压力的显示,因为没有这么干过,不太放心

    4楼 回复本楼

    引用 ck_zyx 2009/2/26 22:19:17 发表于4楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/2/27 8:31:25

    用一个分配器就可以实现
    5楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/2/27 8:31:25 发表于5楼的内容

  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/27 14:31:58

    6楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/27 14:31:58 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /