您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 隔离配电器/工控隔离单路无源4-20mA电流环隔离变送器

avrun33

avrun33   |   当前状态:在线

总积分:470  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-02-25

最后登录时间: 2019-06-16

空间 发短消息加为好友

隔离配电器/工控隔离单路无源4-20mA电流环隔离变送器

avrun33  发表于 2009/3/9 9:22:37      1194 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

LM-11电流环隔离栅(也称安全栅)带有一路输入、一路输出完全隔离功能,可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。达到满量程千分之一的精度与线性度,50ppm的温度系数,能提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动高输入阻抗的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。
输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。
电流环安全隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
主要技术参数:

  • 输入信号:4~20mA
  • 输出信号:4~20mA
  • 输入电压:<15V
  • 最大允许电流:30mA
  • 隔离转换电压:≤3.3V
  • 基本误差:±0.1%
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 外型尺寸:26mm(W)×98mm(L)×41mm(H)
  • 重量:32g±2g

LM-11是输入回路取电型,使用时无需外接辅助电源,但必须要求前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到本产品的输入端; 对于前面是无源传感器、无源仪表的情况,请选用LM-P11单路隔离配电器或LM-P22双路隔离配电器,LM-P11/LM-P22是有配电功能的隔离栅或安全栅,除隔离电流环信号外还可向输入回路的无源传感器供电。
还有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
如需要隔离的通道较多,可选择LM-22双通道无源隔离栅安全栅,在一个机壳中集成了两路LM-11,安装密度更高。

1楼 0 0 回复
  • avrun33

    avrun33   |   当前状态:在线

    总积分:470  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-25

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    avrun33   发表于 2009/3/2 10:46:37

    LM-P11、LM-P22电流环隔离配电器(也称安全栅配电器)具有单通道或双通道完全隔离功能(完全隔离的含意是输入回路输出回路辅助电源三者之间完全隔离),用户除可向无源探头、无源变送器、无源传感器供电外,更可将他们的信号变化转换成前后隔离的、输入输出回路高度一致的4~20mA信号,可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离
    2楼 回复本楼

    引用 avrun33 2009/3/2 10:46:37 发表于2楼的内容

  • avrun33

    avrun33   |   当前状态:在线

    总积分:470  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-25

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    avrun33   发表于 2009/3/9 9:22:37

    定货信息



    • LM-1C2C 单路转双路4~20mA电流环隔离配电分配器 
    • LM-1C4C 单路转四路4~20mA电流环隔离配电分配器 
    • LM-2C4C 双路转四路4~20mA电流环隔离分配器
    3楼 回复本楼

    引用 avrun33 2009/3/9 9:22:37 发表于3楼的内容