手机阅读

对矢量控制一直疑惑,想了解一下到底是什么样的?

刚好今天有个机器有点问题,上面一台3.7KW的电机是变频器驱动,变频器是V/F控制和矢量控制可选的。就想试一试到底矢量控制有什么不同。

于是先按说明书上的对变频器参数恢复出厂值,又对应电机输入相关参数,让变频器对电机进行自动学习,检测相关参数,一且设置完毕。

我一直认为所谓矢量有一个特点就是低频时力矩比较大,于是把频率设为1hz,让电机运转,但不一会变频器故障,过电流了。复位后重新启动,从变频器上可以读到电流值达到8.5A,基本达到额定运转电流了,这可是空电机运转,没有任何负载的!为什么电流这么大?本来想试试矢量下能不能把电机轴用手抓死的,也试不成了,但感觉这个矢量也太差了!

重新设成V/F控制,1HZ下运转,电流只有2A左右,用手可以抓死电机轴,也可以让轴反转,提高转矩提升到9(最高只能到10),依然可以用手让电机轴反转,并且感觉力度差不多。难道这个转矩提升功能也是虚的?

并且当频率设为0.7Hz时,电机不能正常运转,一抖一抖的爬行。

现在很多变频器都在说,低频时起动力矩大,1Hz时可以达到150%,如果真这样,手就应该抓不死的。

各位可以对此发表一下自己的看法。我是很疑惑!

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /