     前不久,一台主机马达为189KW的中央空调。在准备开机前的检查中,发现星三角启动主接触器的多对触点表面都凹凸不平,有多个直肠径在2豪米以内的溶点,经过纱布打磨,酒精清洁后装回。现在还没开机,请问是否正确?

1楼 0 0 回复
  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/2/28 21:08:09

    2楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/2/28 21:08:09 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/3/1 12:29:14

    189KW的电机主接触器的触点表面用纱布打磨,方法不太妥当。最好还是更换了,如果一时无法更换,可试在触点表面涂点导电膏。
    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/3/1 12:29:14 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/3/2 8:53:57

    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/3/2 8:53:57 发表于4楼的内容

  • dg2046

    dg2046   |   当前状态:在线

    总积分:2159  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-18

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    dg2046   发表于 2009/3/4 9:48:27

    5楼 回复本楼

    引用 dg2046 2009/3/4 9:48:27 发表于5楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2009/3/5 12:06:23

    6楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2009/3/5 12:06:23 发表于6楼的内容

  • 蓝天159

    蓝天159   |   当前状态:离线

    总积分:383  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-18

    最后登录时间: 2009-10-16

    空间 发短消息加为好友

    蓝天159   发表于 2009/3/5 23:49:06

         我也建议更换,但是三个接触器算下来要好几千啊。还有,那触点有硬币那么厚,虽然有点起弧,还不至于发热吧。再说它几个月才启停一次,下一次或明年动行前还可以检查嘛。
    7楼 回复本楼

    引用 蓝天159 2009/3/5 23:49:06 发表于7楼的内容

  • 蓝天159

    蓝天159   |   当前状态:离线

    总积分:383  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-18

    最后登录时间: 2009-10-16

    空间 发短消息加为好友

    蓝天159   发表于 2009/3/5 23:55:18

    8楼 回复本楼

    引用 蓝天159 2009/3/5 23:55:18 发表于8楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/3/7 12:01:08

    导电膏又叫电力复合脂,是一种新型电工材料。导电膏是以无机稠化剂稠化合成油并加有超细导电材料、抗腐蚀、油性剂等多种添加剂经特殊工艺精制而成,专用于高低压电器设备的导电接触摩擦面,降低接触处的接触电阻与温升,提高导电性能和防腐保护作用性能特征  
        电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。
        但导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的,所以导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会大大影响效果。
    9楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/3/7 12:01:08 发表于9楼的内容

  • mk48l

    mk48l   |   当前状态:离线

    总积分:805  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2009-10-31

    空间 发短消息加为好友

    mk48l   发表于 2009/3/7 16:25:15

    你打磨完后会造成接触器的触点变薄,很容易变热,形成恶性循环
    10楼 回复本楼

    引用 mk48l 2009/3/7 16:25:15 发表于10楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/3/14 11:14:28

    11楼 回复本楼