-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
恒压供水装置控制分析
xiao_xiao1 发表于 2009/3/6 11:52:35 409 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1、工艺要求:
山东某啤酒厂冷却循环水系统有两台45kw水泵,当全厂设备都需要冷却水时,两台45kw水泵满负荷工作能满足要求,但大部分时间不需要两台45kw水泵满负荷工作,有时甚至负荷还不到一台泵的满负荷。厂家要求:水压要保持恒定,随着供水量的增多,输出功率自动增加,随着供水量的减少,输出功率自动减少。如果能实现自动恒压供水,每年可给工厂节电8到10万元,并且能减轻操作工劳动强度。
2、方案设计
2.1硬件选型
在水管道上加装1个压力变送器测量水压;用一台变频器和PLC参与控制。
变频器选用富士变频器,PLC选用国产高品质KDN-K3系列PLC。
2.2工频方式启动
每台电机有工频直接启动方式,在调试和特殊情况下使用。
2.3自动启动方式
自动启动方式也有两种选择:一种是先启动甲电机,另一种选择是先启动乙电机。
2.4变频器内部实现PID调节
把压力变送器输出的模拟量信号送到变频器,变频器内有PID功能,它能根据设定的值来调节电机频率达到恒压。
2.5PLC调度两台变频器的切换
自动启动后,PLC让变频器先启动一台泵,变频器根据压力进行PID调节;当频率调到50赫兹,仍达不到设定的压力时,输出一信号给PLC,PLC把第一台泵切换到工频工作,让变频器带第二台水泵启动,变频器根据压力进行PID调节,维持恒压;当用水设备减少,PLC让变频器停止第二台泵。PLC再把第一台泵从工频转到变频器驱动,变频器继续根据压力进行PID调节维持恒压。
3、使用效果
改造后即投入使用,工厂设定的压力值为0.5Mpa,实际运行效果非常好,压力稳定,工频切换平稳,操作工工作量大大减轻。
4、注意点
为了节省开支,PLC电源直接采用电网交流220V电源,没有经过稳压电源,这对PLC是个很大的考验,因为大功率变频器对电网干拢比较大,工频切换时,会产生很大的电磁干拢,在这些干拢下,PLC能否稳定工作很重要。凯迪恩公司生产的KDN-K3系列PLC考虑到了国内电网电压波动大、电磁环境恶劣的特点,采用了宽电压输入和电磁屏蔽设计。此次选择的K306-24AR型CPU采用交流供电,电压范围宽达AC85V—AC265V,能够适应于供电电压波动严重的地区;PLC采用了工业级CPU,抗干拢能力强,经受住了恶劣环境考验。