35Kv变电所主变计划检修工作流程  

   

一、接受工作任务  

任务来源:1、调度通知  2、变电所通知  3、 现场发现  

检修班根据信息来源确定检修地点,明确设备的编号并作好记录。  

二、确定缺陷类型  

得到检修任务后,检修班组要向现场运行人员核实情况,确定缺陷类型,必要时还要到现场勘察,如果是紧急缺陷则应列入事故抢修。  

三、申请停电  

如果检修日期确定后,应提前一天向调度申请停电,申请内容如下:1、工作任务内容  2、此项工作的停电范围  3、计划工作时间    

四、工作票、安全措施票和操作票的填写  

1、  工作票的填写:由工作票签发人和工作负责人根据工作性质提前一天填写“变电所第一种工作票”, 经工作票签发人审批签字、工作负责人审核认可并签字。  

2、  操作票的填写:由倒闸操作人员根据工作内容提前一天模拟填写或打印倒闸操作票。  

3、  安全措施票的填写:该项工作的危险点和可控制措施:(1)防触电伤害:A 严防误登、误操作,控制措施:在被检修主变周围设围网并悬挂“在此工作”标示牌,登高前要核对设备双重编号,确认无误后方可登高,设专人监护以防误登、误操作。B.严防返送电源,控制措施:拉开主变两侧的开关和刀闸,并挂接地线。C.严防人体接触摇表线,控制措施:作业人员戴绝缘手套。(2)防高空坠落,控制措施:使用梯子登高时要有防滑措施或有人把扶。(3)防高空坠物伤人,控制措施:A 地勤人员尽量避免停留在设备下方;B.地勤人员戴好安全帽;C.工具、材料要传递,严禁抛接,尽量避免高空坠物;  

五、工作准备:  

1、  材料:棉纱、松动剂、变压器油等,要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要。  

2、  工器具:准备下列工器具,要求:质量合格、安全可靠、数量满足需要。  

(1)  安全用具:安全帽、围网、安全带等  

(2)  仪表:摇表、万用表。  

(3)  常用工具:电工钳、扳手、螺丝刀等。  

3、  试验仪器:变比、直阻、泄漏、介质、耐压、传动设备等。  

4、  检修车辆的准备:检修的前一天应向车队联系好检修用的车辆。  

六、出发前检查    出发前由工作负责人检查:  

1、  检查人员:检查人数及人员精神状态和身体状况。  

2、  检查所带材料是否规格型号正确、质量合格、数量满足需要。  

3、  检查所带工器具是否质量合格、安全可靠、数量满足需要  

4、  检查交通工具是否良好,行车证照是否齐。  

七、工作许可手续的办理:  

    工作当天到达工作现场后,开工前全体工作人员待命,任何人不允许随便走动,由工作负责人向工作许可人办理工作票许可手续,顺序如下:  

1、  工作负责人把填写好的变电所第一种工作票交给变电值班人员。  

2、  值班负责人审理工作票,确认正确无误后填写收到工作票的时间并签名,然后把工作票的收到时间、工作票票号、工作内容、工作负责人、工作票签发人项目填写到运行记录。  

3、  值班负责人向调度室联系报告收到工作票的情况,调度值班人员核对后下达停电命令。  

4、  值班人员执行调度命令进行停电工作,并按照工作票要求作好安全措施。  

5、  工作负责人在工作许可人的带领下检查停电及安全措施情况,确认无误后,工作负责人和工作许可人共同办理工作许可手续,工作许可人下达允许工作的命令,并和工作负责人共同签名。  

八、宣读工作票  

    工作负责人在得到工作许可人许可工作的命令后,集合全体工作人员,宣读工作票,内容如下:  

1、  交待工作任务,明确工作地点和内容。  

2、  交代安全措施,明确停电范围及保留带电设备及带电部位,告知危险点及现场采取的安全措施,补充其他安全注意事项。  

3、  技术交底:由现场工作负责人向全体检修人员交代检修方案及作业注意事项。  

4、  明确人员分工及安全责任,根据工作性质和危险程度,如设专人监护时,应明确专责监护人的监护范围和被监护人及其安全责任;如分组作业时,应明确指定小组工作负责人(监护人),并使用工作任务单。  

5、  确认所有作业人员都清楚安全措施、明白工作内容后,所有作业人员在工作票和作业安全措施票上签名。  

6、  工作负责人下令开始工作。   

九、检修主变工作  

检修人员检修前检查:1、作业人员核对设备名称及编号,确认无误后方可登高。2、检修人员检查登高工具是否安全可靠,确认无误后方可登高。  

检修主变:  

1、  检修人员检查主变油位、温度及瓦斯继电器(主体和有载调压开关),如果需要加油,则加油过程中要监视油位变化,不能过高或过低,完毕后要把加油孔处用棉纱擦拭干净。  

2、  需要对主变进行绝缘测试时,要将主变高、低压引线拆除,然后分别把高、低压三相短路,依次测量高对低及皮和低对高及皮。使用摇表时,一人带绝缘手套拿表笔与非接地端接触,另一人摇动摇表,观察读数。  

3、  在对主变做变比、直阻、泄漏、介质、耐压、保护传动试验时,要有专人监护,防止不相关的人进入到试验区域,试验人员之间要相互配合好,喊话要清楚,读取数据要准确。  

4、  所有的试验结果都要有记录,并保存好。  

5、  对试验结果进行分析《试验规程》,还要和以前的试验报告比较,如果没有发现什么异常,则试验结束。  

6、  恢复主变高、低压引线,检修工作结束。  

十、工作终结  

    工作完毕后,检修人员要对工作任务完成情况进行详细检查,清理现场并向工作负责人汇报,工作负责人认为工作结束后,应履行下列职责:  

1、  工作负责人得到工作结束的汇报后,应仔细核对工作完成情况,确认在主变上没有遗留工具、材料等物品,检查清点并确认全部作业人员已撤离,将全部作业人员集中一处,宣布:“××主变已视同带电,禁止任何人再登高作业,全部工作结束,任何人不允许再进行作业”。  

2、  工作负责人向工作许可人汇报工作完成情况:  

工作负责人向工作许可人汇报“工作负责人××向你汇报,××班组在×处停电工作已全部结束,本班组作业人员已全部撤离现场,经检查确认主变上无遗留物,××主变可以恢复送电”,并向工作许可人交回变电第一种工作票。工作许可人核对票号无误后和工作负责人共同检查工作现场,没有疑问后,在工作票上填写收回工作票的时间并和工作负责人共同签名,工作负责人在安全措施票上填写工作结束时间,整个检修工作终结。  

十一、工作票终结  

      运行值班人员把收回工作票的情况报告调度,然后办理工作票终结手续并签名,此张