1. GIS 一般事项

? 气体系统及液压系统的停止阀门开关状态要与图面相一致,气体压力和操作液压要按照额
定压力值进行填充。
   ? 开断GIS 操作回路的连接,盲目的进行操作会有事故危险,请注意。
   ? 现场控制柜的连接、解除KEY开关是为检查及试验时提供的方便设施。但通常运作时,
要把钥匙取下另行保管。
   ? 在被污染的环境和潮湿条件下使用本产品时,检查周期要比规定的周期要短。
   ? 进行检查、结线拆卸或再结线等作业时,必须将现地控制柜内的所有控制和操作电源开断
之后进行。反之,会发生触电或其他事故。
   ? 使用手动操作柄进行操作的人必须对机器性能充分理解。否则会引起人身伤害事故和对机
器造成损坏。
? 在运行开始前、运行中、运行结束后和进行检查及保修作业时,一定要确认接地铜带、接地动线在各个接地点和接地开关是否毫无差错的相互连接。
   ? 为了检查及保修机器而需要拆卸机器时,一定要记住原来接地铜线和接地铜带的准确位
置,并记录下来以便重新组装时准确无误。
   ? 密封圈(O-ring) 沟和气密面,一定要用不起毛的柔软的布沾上乙醇轻轻擦拭,不能出现
放射形刮痕,要按照圆周方向(与凹面平行的方向)擦拭,若出现小的痕迹,可以用细纱
布除去。
   ? 在汽密面组装Sealing时,为了防止腐蚀要轻轻涂抹一层油脂 (Hitalube), 但与 SF6
气体接触的部位不要抹上过多的Hitalube ,如果抹上了就要用乙醇清洗掉。
   ? 清洗后必须在5分钟内抹上Hitalube,抹上Hitalube 备件要在 15分钟内组装完毕。
   ? SF6气体中不要涂抹过多的Hitalube,只要达到能轻轻留下指纹的程度即可,如果涂抹太多,就会因为Hitalube遇热融化而影响绝缘效果。
 ? 拆卸后重新进行组装时,拆下的所有密封圈必须更换新的。
   ? 裸露在大气中的吸附剂必须更换,而且在更换时,不能在大气中放置30分钟以上,否则会降低吸附剂的效能。吸附剂必须是在套上保护套的最后一刻进行更换。
   ? 拆卸下来的部位或端子箱的螺栓、螺帽连接时,要遵照本说明书规定的扭矩进行连接。
? 再次涂抹润滑油时,必须用干净的布擦干净,完全去掉原来残留的润滑油。否则如果有残留润滑油,势必因其凝固而使得机器不能运行自如。
   ? 润滑油要严格按照本说明书规定,按部位用指定的润滑油,如果使用其他种类的润滑油,就会降低机器的性能。

 

2. 断路器

 2.1 一般事项

    ? 当操作机构中没有负荷时,千万不能启动自动或手动操作阀门,必须使用手动操作柄启动机器。  如果没有把操作机构连接在开断部,或没有调试好,或没有按照额定压力注入SF6 气体,就启动断路器则容易造成机器的损坏。
    ? 操作液压比储压筒内的氮气充进压力不高出 2MPa?G时,(例如:氮气压 在 20.5MPa?G 时,最少要达到 22.5MPa?G 才可能分闸) 断路器及快速接地开关不能开闸,绝对不能用自动或手动操作阀进行操作。
       (电压电流只有在25.5MPa?G以上时,才可能开断)
    ? 利用手动操作柄操作时,必须对机器性能充分理解,否则会引起人身伤害事故和对机器造成损失。
    ? 利用手动柄进行操作时,必须打开停止阀门。手动操作完毕后拿掉手动柄。开始上升油
压,否则液压操作机活塞部分会受破损。

2.2 拆卸和检查

    ? 进行普通检查及精密检查前,必须要确认如下几点事项:
       ? 主回路是否在加压;
       ? 将现场控制柜内的所有控制回路和操作回路电源开断;
       ? 利用停止阀门完全除掉断路器操作用液压 (液压放在 0MPa?G);
       ? 为了在短时间内尽快完成作业,作业前把所有必需品和装备放在操作现场附近。
    ? 开断部要开放在干燥及整洁的作业场所。如果在气候不稳定,或者湿度大于 80% 以
上, 环境污染严重的场所进行机器的开放及拆卸。必然导致机器性能下降。
    ? 在精密检查之前,要掌握断路器的特性值,如果断路器的特性值比规定值发生变化,就
要在检查和拆卸时特别留意观察有关备件的情况。
    ? 拆卸开断部时,注意不要让螺栓、螺帽和垫圈等掉落在地上。
    ? 进行分解气体作业时,一定要佩戴个人劳保品(防毒面罩、保护手套、长袖工作服),否
则在分解气体中产生的酸性分解物会刺激眼睛和皮肤, 吸入会有害于人体。
    ? 拆卸下的备件要放在垫板上,注意不要撞出伤痕。其中产生的粉末状的分解物,先用吸
尘器吸入,再用柔软而干净的布小心擦拭,一定要用干布小心不要让绝缘体刮坏或损
坏。
    ? 为避免绝缘体受伤,要用厚厚的塑料Foil加以保护。
    ? 如果清扫完的备品不准备马上进行组装时,要把已经清扫完的备件装进干净的塑料箱中
加以保管。要防止污染,以备后用。同时在箱子内放入吸附剂。
    ? 在检查中裸露在大气中的吸附剂必须更换,因为吸附剂在大气中裸露30分钟以上就会降
低吸附性能,但一定要在上上保护罩的最后一刻进行更换。

     ? 在检查开断部内部的SF6气体时不要抹过多的Hitalube,只要达到能轻轻留下指纹的
程度即可。否则,就会因为Hitalube遇热融化而影响绝缘效果。

3. 隔离开关、接地开关 (电动-弹簧及电动操作型)

 ? 在线路加压的状态下绝对不能进行手动操作。
 ? 操作机构的连接条件不具备时,手动操作线圈(LMG)不能进行励磁化,
     Shutter 锁定没有解除,所以盲目进行启动。
 ? 操作结束后,位置指示器(Indicator)如1章,图1.6.7所示,将其放在 “合”或者 “分”的位置上。
? 手动操作结束后,要摘下操作柄并确认手柄投入口是否依照 Shutter关闭。
? 电动及电动弹簧操作机等要完全停止运行,需要数秒钟。所以在 “合” 后立即 “分” 或 “分”之后立即 “合”, 就会发生不完全动作。损伤操作器的线圈,所以每个开关操作程序最少要间隔30秒钟以上再进行。   
? 利用Shutter开放用按钮启动手动操作器,可以与连接条件无关的进行操作。所以,必须确认与其他机器的连接条件后,再进行。


4. 仪用电流互感器

为了使不使用的互感器二次不 “分” , 机器上附有保护电阻器,但也要经常将二次端子进行短路处理。更换时,注意不要让二次“分”  。


5. SF6 气体系统

? 注入本产品内的 SF6气体的纯度要达到 95 vol% 以上, 如果气体的纯度低,就会影响到其绝缘性能和开断性能。
? 注入本产品的 SF6 气体的水分含量, 不能超过3章,表 3.1.1所示的允许值。如果水分含量过高,就会影响绝缘性能和开断性能。
? 在管理气罐时,要注意不要让瓶口损坏。如果瓶口损坏,就会由于高压而受到伤害。
? 充气管连接断路器前,最好要通过充气管将SF6 气体或氮气,异物和水分清除出来,大约需要3分钟时间。
? 气体胶管一定保管在无污染、不潮湿的地方,而且不得挪为他用。
? 如果要使用不能保证温度的其他种类的压力表,而不是机器上附着的指定的压力表时。会随着周围温度的变化充入的压力不同。所以,必须依据3章,图3.2.3 SF6气体温度-压力特定曲线所规定的压力,进行充气作业。
? 在检查断路器以外的各个气体划分的压力时,一定要对检查的各个气体划分和与其相关的阀门加以注意。
? 在准备确认气体压力时,最好只操作与各自气体划分有关的阀门。其他阀门则不要操作。
? SF6 气体的状态是利用压力表和气体密度继电器进行检查。
  开断部的正常压力是 0.6MPa?G(20℃),如果下降到0.55±0.02MPa?G以下时,断路器操作回路就会闭锁;其他部位的正常压力是0.5MPa?G(20℃),下降到 0.4±0.02MPa?G,就会发出报警。
? 在进行Tank的真空作业时,主要导电部不能是加压状态。
? 在充气体时,要注意不要让灰尘及异物混入。
? 充气时,为了不让污染物、异物和湿气进入气体胶管内,一定要注意清扫气体胶管。
? 气体胶管连接断路器前,最少要通过胶管放出 SF6气体或氮气、水分和异物,这大约需要3分钟左右。
? 气体胶管要注意保存在无污染和不潮湿的地方,而且不可挪为他用。

6. 液压操作系统

? 在平常运行状态下,不要操作阀门。
? 靠压力表和压力开关检查操作液压状态。
 正常压力为 31.5MPa?G,液压下降到 27±0.5MPa?G,断路器的合闸回路就会闭锁,
下降到 25.5±0.5MPa?G,断路器的开闸回路就会闭锁。
? 液压充不进去时,要检查以下几项内容:(参照3章,图1.5.3)
     ? 液压操作机是否按照初期升压 FLOWCHART运行。
     ? 检查电动机的运行状态(RPM是否有异常,运行时是否有异样杂音)并采取相应措施。
     ? 完全开放停止阀门,进行 30秒钟 泵(PUMP)无负荷运转,然后关闭停止阀门,启动 泵(PUMP)。
     ? 如果上记3个项目全部进行检查后,仍然不能冲进液压。 就要将主阀门下部的 Drain  Cover分离出来,检查主阀门线轴的位置,将其调整到正确的位置上 。
          - 合闸状态:向下部突出;分闸状态:向里面进去(参照图4.8.1)
     ? 调整主阀门轴的位置时,在主阀门轴的Tap部位连接螺栓,使用胶皮锤子轻轻推上来或插入扳手使其完全向下等方法。
     ? 用扳手(wrech)松开AIR 排气口,关闭停止阀门,提升液压直到OIL 通过 AIR 排气
口溢出来为止, 空气(AIR)排尽后锁上 空气(AIR) 排气口。
    ? 在维修和检查期间不能充填液压。
    ? 设定液压安全阀门的压力时,在压力保持一定数值以后,加压时间在2分钟之内,设定压力值不能超过37.2MPa?G 。
 7.  SF6 气体的使用及安全管理

  7.1  SF6 气体的性质

      1) SF6 气体的重量大约为空气的 5.5倍,在普通情况下是无色、无味、无臭、非活性气体安全度高。
      2) 在大气压 -62℃, 1.2MPa?G,0℃时进行液化。但 GIS,气体压力0.5~0.6 MPa ?G时运行,所以液化气温度低,在 -32℃  至-32℃时,不需要保温装置。


3) SF6 气体热传导率是空气的大约 2.5倍,所以通电时的温度上升,比起空气更低,
其绝缘耐力根据电极现象有所同,但是在平等电计时 在大气压下是空气的 2.5~3
倍,大约在 0.2 MPa ?G(at 20℃)时与绝缘油等同。
       4) SF6 气体电子粘附力很大,能起到很好的消弧作用。
       5) SF6 气体的毒性的问题,经过多次对白鹭和老鼠等动物进行试验结果证明,因他们
在生理上无任何影响,所以断定为没有毒性 一般规定老鼠在 SF6 煤气 75%,氧气
25%的混合气体中能毫无障碍的存在 14~16小时。
6) 电弧(Arc)放电中产生的分解物(HF、 SF4、 CuF2、 WF6 )对人体有害,为了最大
限度缩小这些元素的发生量,本社将开断部的水分管理在 150ppm(by vol)以下,设计成吸附剂要能够吸附分解生成物。

 7.2   使用SF6 气体

       1) 大电流开断后,在切断部容器内产生少量的氧化物和氟化物粉末。直到目前为止没有因此而造成人身伤害,但是精密检查人员及接触者在作业时必须配戴口罩,以防万一。
       2) SF6 气体的重量,大约是空气的 5.5倍,在普通状态下无色、无味、无臭的气体,
所以,在接触时要注意换气通风,要在通风通气的地方进行操作。
       3) 在 SF6气体大量流出的地下或换气状态不好的地方容易造成缺氧,所以一定要特别注意不能缺氧。


7.3  SF6 气密检查及措施

       在运行中压力表的指针持续下降,就应判断该相应区间有漏气,并按照如下顺序检查
漏气部位采取相应措施。
   
7.3.1 气密检查

         1) 气体压力表的指针持续下降,就要关闭相应区段所有的停止阀门。
         2) 根据气体压力变化(下降)大小关闭停止阀门 5~10日,进行观察。
            (压力变化大时,期间要短;压力变化小期间可以放长一些)
         3) 经过一段时间后,发现相应气体压力表压力下降,说明本体、停止阀门与压力表之间有漏气。
         4) 如果经过一定时间,压力表没有发生变化,就一个一个打开相应区段的停止阀门,观察压力表的变化,如果某个区段打开停止阀时,压力表的压力下降,就说明在那个区段有漏气。

         5) 确定了漏气部位以后,就要找出准确的漏气位置,一般容易漏气的部位如下:
① 压力表及配管连接部位;
            ② GIS 外壳连接部位及其盆式绝缘子(SPACER) 部位;
③ 焊接部位;
④ 操作轴(Lever)的连接部位。
         6) 把可能有漏气的部位用塑料密封一天以后利用气体 Leak Detector
            测定漏气部位,如果发出警报即可判断有漏气。
         7) 在可能漏气的部位抹上肥皂泡沫用肉眼观察确认漏气与否。

7.3.2 气体漏气措施方法
        1) 简单的部位(不用断电区间)检修,关闭相应的阀门,更换附件或进行焊接。
         2) 相应气体必须回收的气体部位,(需要断电进行)请与本社取得联系以便得到协助。

1楼 0 0 回复