-
-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
-
低压电力设备评级管理办法
xiao_xiao1 发表于 2009/3/10 13:24:11 547 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一、评级范围参加评级的电力设备共分五个部分:
1、配电室(箱):指变压器">变压器二次配电室(箱),以“个”为评级单元;
2、电力线路:以“条”为评级单元,按公里计算完好率(架空线路的条数是指从配电室(箱)外,第一基电杆的出线回路数,同杆架设的多回路线路,以每一回路为一个评级单元,地埋线路的条数是指从配电室(箱)直接引出的地埋线路数);
3、接户线:以“对”为评级单元,按公里计算完好率;
4、照明装置:以“户”为单元;
5、动力设备:以“处”为单元。
二、评级原则一类设备:设备无缺陷、安装工艺符合规程要求;二类设备:设备质量较差或安装工艺存在缺陷,但不影响用电和人身设备安全;三类设备:存在严重缺陷,危及人身和设备安全。
三、评级办法
1、评级时,每一单元以主要部分的综合技术状况为准,主要部分同时有一、二、三类者,整个单元评为三类,同时有一、二类者,整个单元评为二类;
2、被评为一、二类的设备为完好设备;
3、设备完好率,以参加评级的五个部分,分别进行统计:配电室(箱)完好率=×100%电力线路完好率=×100%[注1]接户线完好率=×100×[注2]照明装置完好率=×100%动力装置完好率=×100%
注1:架空和地埋电力线路以条为单元进行评级,就是说参加评级的线路,若主要部分存在三类缺陷,整条线路应评为三类,完好率按公里统计,即该线路若全长为0.8公里,就应统计为三类线路0.8公里;
2:接户线评级和计算完好率,与电力线路相同。
3:评级周期:每年一次,在春季前进行。
4:评级人员由有线路工作经验的人担任;评级负责人由各供电所(站)的负责人担任。
5:评级工作以台区为单位建立技术资料,以行政村为单位汇总统计上报。
四、评级标准(一)配电室(箱)级别标准一类
1、门窗完整,室内走道合乎要求;
2、进出线电气距离合格,导线绝缘良好,固定牢固;
3、二次配线整齐、截面合格、绝缘良好;
4、开关、熔解器容量配套、接触良好,元件无损坏;
5、接地装置合格;
6、触电保安器灵敏可靠。
二类不够一类标准,但又不存在三类缺陷者。三类:
1、配电室(箱)漏雨、配电室缺门窗;
2、进出线绝缘老化露芯、并对地距离低于2米;
3、一、二次配线露芯和接头裸露;
4、闸刀开关无把、瓷底胶盖闸刀无盖,接触点严重烧伤。螺丝无法紧固;
5、应接地部分未接地。
电力线路级别标准一类架空线路:
1、水泥电杆混凝土无严重脱落、露筋,木杆梢径不少于100毫米、杆根无严重腐朽;
2、导线截面和弧垂符合要求,每档内一根导线的接头未超过三个;
3、横担符合规程要求,上下倾斜不超过30毫米、铁、木、横担无严重锈蚀和腐朽;
4、瓷瓶无破损和歪斜、绑线无松脱;
5、拉线无严重锈蚀、断股、拉线均有绝缘子;
6、线间、交叉跨越及对地距离符合规程规定;
地埋线路:
1、分线箱安装牢固,所装设备符合要求;
2、露出地面部分有保护。
二类达不到一类标准,但又不存在三类缺陷者。三类架空线路:
1、水泥电杆混凝土严重脱落、露筋,木直梢径小于70毫米或杆根严重腐朽超过三分之一截面;
2、导线用破(拆)股线或铁线,导线一处断股超过两股、弧垂不平衡、有混线的可能;
3、木横担的规格小于50×50毫米(圆木直径小于60米),并严重腐朽;
4、绝缘子破裂失去绝缘作用;
5、拉线严重锈蚀并断股,拉线未装绝缘子;
6、导线对地距离低于规定值的80%,交叉跨越不符合规程要求。
地埋线路:
1、接线箱漏雨,电器设备破损;
2、出土外露部分无保护。(三)接户线级别标准一类1、导线截面符合要求,绝缘良好;
3、横担牢固,绝缘子完好;
4、导线进户有套管;
5、档距、线间距离及导线对地面距离符合要求。
二类达不到一类标准,但又不存在三类缺陷者。三类
1、铝导线截面小于2.5平方毫米,绝缘老化并露芯;
2、接户线无绝缘子或混线;
3、与广播线、通讯线混线;
4、悬空接线或导线对地距离小于2米又无防护措施;
5、支架脱落或严重腐朽。
(四)照明装置级别标准一类
1、导线截面符合要求,绝缘良好;
2、进户以后装有熔丝盒或开关;
3、配线安装工艺符合规程要求;
4、照明装置的开关、吊线盒、灯头完整,开关控制火线,螺口灯头丝扣接在零线上;
5、吊线灯头对地距离不低于1.5米二类达不到一类标准,但又不存在三类缺陷者。
三类
1、导线绝缘老化并掉皮露芯;
2、配线无绝缘支持物;
3、开关、吊线盒、灯头、插座破裂,带电部分外露;
4、开关控制零线、螺口灯头丝扣接在火线上;
5、吊线灯头对地距离低于1米。
(五)动力设备级别标准一类
1、导线、开关、熔丝和引下线合格;
2、配线工艺质量符合要求;
3、起动设备完整,接触点和连接点均良好;
4、电动机绝缘电阻在0.5兆欧以上;
5、外壳有可靠接地;
6、电动机基础牢固。二类达不到一类标准,但又不存在三类缺陷者。
三类
1、导线、开关、熔断器与三类配电室(箱)标准相同;
2、配线无绝缘支持物或支持物失去作用;
3、绝缘引线露芯、并无保护;
4、电动机绝缘老化,绝缘电阻在0.25兆欧以下;
5、起动设备触头严重烧伤,并接触不良;
6、外壳无可靠接地或接零;
7、电动机无基础。