您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子变频器MM420与组态王通讯

晴朗的天空

晴朗的天空   |   当前状态:离线

总积分:63  2025年可用积分:0

注册时间: 2009-03-09

最后登录时间: 2009-03-10

空间 发短消息加为好友

西门子变频器MM420与组态王通讯

晴朗的天空  发表于 2009/3/10 20:50:42      2233 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子变频器MM420与组态王通讯,变频器中的参数都按要求的设定了,下面就是对照的参数。就是通讯不上,那位大侠帮帮忙!

4.西门子MM400系列变频器参数设置注意事项。

[以MM440变频器参数设置为例(同一系列类似):

建议用户首先回复为出厂设置,操作如下:

P10 设置为30 时,允许变频器复位设置

P0970:设置为0,变频器复位

P003 设置为3,为专家设置模式,此时用户可以修改各项参数等。

回复出厂设置后,比较重要的参数设置及含义如下:

P700 选择命令源,设置为5(通过COM链路的USS设置),通过上位机控制起停;为1时通过BOP面板控制起停。

P719:命令源设置,通过COM链路的USS设置, 命令和频率设定值得选择,默认为0即可;

P1000 0项设置为1   表示设定频率通过变频器面板设置(P1040为设定频率項);

                0项设置为55时:表示设定频率通过PC机设置(测试软件或组态王)。

P1040:设定频率项,通过变频器测试软件设置时,如下图所示:

P2009 0项设置为1,表示频率规格使能模式为:HSW/100 ,也就是PC机输入值/100为变频器得到的实际设定值。

P1082 :设置实际能够上升到的频率的最大上限值(例:当P1082设置为50HZ, P1040设置为60Hz,则变频器启动后,电机只能按照P1120设置的斜坡值上升到50HZ, 而不能上升到60HZ ;通常P1040输入值应在P1080P1082之间。)

P1080:设置实际能够上升到的频率的最低下限值;

P2010:设置通讯波特率(组态王中设置的波特率与此保持一致);

P2000 :参考频率(即基准频率),参考频率*act %=P1040  (act为测试软件左下方可以显示的百分比值。)

P2011:设置变频器通讯地址(组态王中定义设备时,其设备地址与此保持一致);

组态王中相关变量的定义:

1.设备地址定义:

  地址应定义为 #.# 模式 (小数点前面的值为变频器地址;小数点后的值为PZD码字长:一般值为16,实际组态王中没有处理,也可以设置为其他值 。)

2. 组态王中各寄存器含义

HIW:显示的是P1040中对应的百分比值,即act值(一般要求用户P2009 0项设置为1表示规格化模式为HSW/100 )。

HSW:设定频率值 P1040=HSW/100)。

STW:控制电机起停寄存器(当值设置为1151时启动,为1150为停止)。

ZSW:为输出一定频率时的状态字,字中每一位代表不同的意义,用户可以参考变频器手册了解。一般用户可以不定义该寄存器

注意:通过组态王设置设定频率时不能保存,每次启动前都需要重新设定频率;当通过面板直接设置频率(P1040,则可以保存设定值:设定一次设定频率值后,在下次改变之前都可以保持住,用户直接控制起停即可。

P1040:可以读取设定频率值

P0021:变频器实际输出频率值

1楼 0 0 回复