您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器在选型与安装中应注意的问题

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

变频器在选型与安装中应注意的问题

xiao_xiao1  发表于 2009/3/25 16:23:44      424 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器具有结构简单、功能完善、性能可靠、节能显著的特点,被越来越多的现代化企业所采用, 给企业带来显著的经济效益。但在实践应用中,如果对变频器的选型、安装不当,往往会引起变频器不能正常运行,甚至引发设备故障,导致生产中断, 带来不必要的经济损失。下面以变频器在我厂的应用实例,讲述变频器在选型安装中的注意事项。
1选型
  选择变频器,必须充分考虑以下三点:
(1)电压等级与控制电机相符。
(2)额定电流为控制电机额定电流的1.1~1.5倍。 选择变频器时,必须以实际的电机电流值作为选择变频器的依据,而电机额定功率值只能作为参考。 同时应考虑到变频器的输出含有很多的谐波分量, 因此建议选型时变频器具有一定的佘量。
(3)根据被控设备负载的特性选择变频器的类型(图1)。

        图1不同设备的负载特性
  由图1可见,A属变转矩类型的负载,如风机和泵类负载等;B属需要较大启动力矩的负载,如挤出机和搅拌机;C属恒转矩负载,如传送带和压缩机等。
  我厂4号窑1台喂料搅拌机采用变频控制,电机型号为使用FRN110P7--4EX变频器,运行中发现有时虽然给定频率高,但实际频率调不上去,变频器跳闸频繁,故障指示类为“OL1”,即变频器过载,经检查,变频器的额定电流210 A,而搅拌机电机在高下料量时运行电~E220 A左右波动,驱动转矩达到极限设定,使频率不能上调,运行电流大于变频器额定电流,变频器过流跳停,分析认为其原因是变频器容量选择偏小。
  搅拌机为需要较大起动力矩的负载(如图1中B 曲线),最好选用驱动转矩极限范围宽的G7变频器,选择H 160G74Ex变频器,额定电压为40O V,额定输出电流为304 A。驱动转矩极限为150%,改用FRN160G7-4EX)后,上述问题再也没有发生。
2安装
(1)安装变频器,应充分考虑到电源质量,若电源阻抗较低,则变频器工作时较高的输入电流会流人变频器的整流桥和DC电容,造成变频器的损坏, 因此,建议在变频器的输入端安装1台输入电抗器用于增加电源阻抗,同时输入电抗器还能降低由变频器产生的谐波,确保变频器能正常工作。
(2)当电机电缆较长时,变频器必须放大一档选用,或在变频器的输出端安装1台输出电抗器。
(3)为确保变频器的安全运行,建议在电源和变频器之间连接有合适的断路器或快熔等,用以提 供对变频器必要的保护。
(4)确保变频器的正常工作,在安装和接线时, 必须严格遵守变频器的安装和接线指导,将咖(电磁干扰)影响减小到最小。
  另外,对于一些特殊应用的场合,如高环境温度,高开关频率,高海拔高度等,此时,必然会引起变频器的降容,变频器必须放大一档使用。

 

1楼 0 0 回复