您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 现场4台泵的控制逻辑

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

现场4台泵的控制逻辑

whs1  发表于 2009/4/16 9:16:59      1441 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场4台泵的控制逻辑:
按时间轮询启动泵,并且时间到后自动切到运行累计时间最少的泵(当运行时间都一样时随机启动),当运行的泵故障时自动启动其它3台中运行累计时间最少的泵。
1楼 0 0 回复
  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2009/4/11 13:05:03

    2楼 回复本楼

    引用 geh29 2009/4/11 13:05:03 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/4/11 15:59:22

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/4/11 15:59:22 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/4/16 6:40:18

    只要你在程序中计算每台泵的用时,然后比较输出。当故障时比较其他三个就可以了。


    运动时间不可能一样,主要是你用秒还是分钟、小时计时的。

    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/4/16 6:40:18 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/4/16 9:16:59

    主要是判断运行时间
    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/4/16 9:16:59 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /