虽然保护熔体不能用来作为电气设备的过负荷保护,而只能起短路保护的作用,但运行中确实存在由于用电设备的过负荷而导致熔体熔断的实际情况。两者区别在于熔体截面。

    1、因过负荷引起熔断时,一般多发生在变截面熔体的小截面处,且熔断部分的长度较短。因为过负荷所产生的热量在小截面处聚集较快,故易产生。

    2由于短路导致熔体熔断,则其熔断部位较大,甚至熔体的大截面部位也会熔断。这是由于较大电流在极短时间内产生大量热量而使熔体熔断的缘故。