1测量值浮动范围很大
2现场仪表显示400-600m3而控制室流量积算仪却显示125-300
3煤气总管路流量大概2000左右,而实际测量值却3000多
4用的是24伏外供电源,但内置单片机芯片却总被烧毁。
有专业人士请给解答一下
-
-
-
shmily-hui | 当前状态:离线
总积分:75 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-03-10
最后登录时间: 2009-03-28
-
shmily-hui 发表于 2009/3/28 15:36:10
热式分两种原理(恒功率和恒温差),热式最大的弊端就仪表功耗较高,若是恒温差原理,仪表通常靠24VDC供电加热其中一个探杆,长期应用就会出现功率过大烧坏电路板的问题,再则就是热式的原理,也是它经常出现测量不稳定的因素,一定要保证一定的流速。2楼 回复本楼