shmily-hui 发表于 2009/3/28 15:30:35
看管道里是否真无流体流动,而且千万要避免管道振动产生(这是涡街最大的弊端),排除以上问题后可再检查仪表的流量系数、量程是否设定准确(不知是脉冲输出,还是模拟量输出),最好再对照一遍计算书,做一次小信号切除。其次就是检查二次仪表问题了。2楼 回复本楼