仪表厂商则竞相推出使用最为方便的显示方式。另一个重大变化则是由于EDDL的标准化,使它可以应用于任何厂商的系统中。
在EDDL产生之前,压力变送器的诊断状态无法以图形方式快速显示,当你在查看当前参数值时,就无法知道2分钟前的压力。而当设备有多种变量时,你就不得不分别去查看这些数值,并在脑子里进行计算和对比。
维护和故障排除
增强型EDDL的屏幕显示,压力变送器的信息尽收眼底,使用比以前方便多了。在同一个屏幕上,可获取变送器的状态信息和当前的PV值,同时还能完成一些基本的组态和任务。
最明显的是趋势图,它是增强型EDDL中的标准图表。在本例中,图表显示的是最近10分钟的压力数据。图表中有几种不同颜色的曲线,分别表示传感器的限值和量程,让你一目了然。
厂商运用图表向技术人员提供过程信息以及故障排除指导,在本例中提供的是变送器的诊断状态信息。
查看设备的所有变量非常简单,所有信息尽收眼底。由于一台压力变送器可以有多个变量,那么这些变量的显示方式就非常重要了。在这个例子中,每个变量都有单独的标签来显示具体信息,但是你也可以同时查看所有变量。当变量偏离正常状态时,曲线就会变成红色。
组态
技术的发展使压力变送器具有很高的性能,其运行非常可靠。仅管在某些情况下需要更多的组态工作,比如要求特别高的精度;环境对变送器造成了不利的影响;许可证要求或法规要求,但通常情况下,传感器几乎无需进行组态。
一般工厂中会有几百台压力变送器,而且来自不同生产厂家,型号不同,甚至采用的协议也不同。多年来,经过更新换代,现场也会采用许多新版本的变送器。
要对这支压力变送器的混合大军进行组态对于技术人员来说具有很大的挑战性。增强型的EDDL使这项工作变得简单易行。EDDL内置导航功能,指引技术人员按顺序完成每一个操作步骤。
诊断
增强型的EDDL图型功能使压力变送器的故障排除更为简单。例如:变送器的状态按键随变送器的健康状况而变化。技术人员根据显示的图表确定故障原因,而非凭空猜想。
一台压力变送器的故障显示。在使用EDDL之前,技术人员可能只是收到类似于"压力传感器故障"或更为含糊的信息如:"不明软件错误"或"Error37",这些信息无法为采取行动提供任何依据。
专用压力变送器
如今,许多变送器不但具有更好的内部诊断功能,而且还具有高级的诊断功能用以侦测过程状态的异常情况。
这些变送器利用高精度的快速采样压力传感器(每秒20次)来测量压力。它可将压力的细微变化(过程噪声)转化为统计数据,如:平均值、标准差、标准差变化率,以及两者间的比例。
诊断功能可对统计数据(过程噪声信号)进行衡量和连续比较。如果数据显示超标,用户就需要采取相关措施了。基金会现场总线设备很早就已具有高级诊断功能了,因为它不像HART变送器受电源限制。现在有些生产厂商采用最新低功能技术也能使4-20 mA 的HART仪表拥有高级诊断功能。
无论是基金会现场总线设备还是HART设备,现在都可用增强型的EDDL来显示丰富的过程数据诊断信息。使用者通过EDDL图表可直观地看到标准差(过程噪声)发生了变化,而平均值并没有变化,这表明引压管堵塞了。
高级诊断变送器还包括其它的数据记录功能,用以显示可能缩短压力变送器使用寿命的异常情况。诊断画面,它通过一个直观的仪表面板图像,让使用者一眼就能看清运行状况,并发现压力过高了。
在数字化工厂结构中,EDDL是实现互操作性的关键所在,因为数字化工厂结构需要将HART、Foundation现场总线或Wireless HART融合到同一个软件系统中进行统一管理。