您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 大型UPS不间断电源的动态测试

yk080606

yk080606   |   当前状态:离线

总积分:470  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2009-07-09

空间 发短消息加为好友

大型UPS不间断电源的动态测试

yk080606  发表于 2009/4/7 21:27:12      596 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大型UPS不间断电源的动态测试为:转换特性测试;突加或突减负载的测试。

1.  转换特性测试

技术指标:国标为0 ms。
此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能够模拟市电变化的调压器。

转换试验要在100 %负载下进行,特别是由市电转换到UPS不间断电源上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在 1 ~ 2 个周期内有 ±10% 的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,而且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断,逆变器频率完全由本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30% ,很多负载无法适应这一变化。

2.  突加或突减负载的测试

先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由 0% 至100%或突减负载由100 %至0 %,若 UPS 输出瞬变电压在 - 8 % ~ +10 %  之间(可依据机型的该项指标而定),而且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,该种UPS不间断电源则不宜选用。

相关链接:怎样衡量一台UPS不间断电源产品性能的优劣
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /