您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 如何选择电缆

xawjw

xawjw   |   当前状态:在线

总积分:941  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-08-24

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

如何选择电缆

xawjw  发表于 2009/3/30 20:49:51      696 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀

十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!

一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。

25mm235mm2BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。

70mm295mm2的电流容量是线径的2.5倍。

   铜心线为8

 

   直流用电力线按截面分有如下几种:1×61×101×161×351×501×701×951×1201×1501×1851×240(mm2)。

截面积 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

电流A 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm'及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm'导线,载流量为2.5×922.5(A)。从4mm'及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×86×710×616×525×4

"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5122.5(A)。从50mm'及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即5070mm'导线的载流量为截面数的3倍;95120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格

1楼 0 0 回复