S7-300的安装调试方法

wygtong  发表于 2009/4/1 16:15:32      701 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

试编程软件: 

STEP 7 Professional

满足所有应用

用于所有控制器

S7-300/400, C7, WinAC



STEP 7 Basis

基本工具:梯形图(LAD), 功能块(FBD), 语句表(STL)



STEP 7 Lite

免费软件, 入门级应用

用户友好的工程环境

用于简单, 无网络要求的工程组态

S7-300, C7



调试编程工具:

编程器PG

Field PG – 用于苛刻环境的现场编程工具

Power PG - 编程工作站

通讯处理器 CP

CP5511/5512 – 用于笔记本电脑

CP5611/5613 – 用于台式PC机

适配器

PC 适配器 (USB/串口)

TS适配器 – 用于远程诊断



调试步骤

硬件调试:

? S7-300PLC 已安装

? S7-300PLC已接线

对于联网的S7-300,下列各项适用于接口:

? MPI/ PROFIBUS

– MPI/PROFIBUS 地址已组态

– 区段上的终端电阻已启用

? PROFINET

– CPU 31x PN/DP 的集成PROFINET 接口已使用STEP 7 组态(使用HW 组态设置IP

地址和传送介质/双工模式),并且

– 将CPU 连接到子网上。



软件调试:

S7-300PLC

? 已安装。

? 已接线。

要使用CPU 的全部功能,需要满足以下软件要求:

对于CPU 需要STEP 7 的下列版本

31xC、312、314、315-2 DP V5.1 + Servicepack 4 或更高版本

317-2 DP V5.2 + Servicepack 1 或更高版本

具有固件版本2.2.0 的317-2 PN/DP: V5.3 或更高版本

固件版本为2.3.0 的315-2 PN/DP 和317- 2 PN/DP V5.3 + Servicepack 1 或更高版本

带有固件2.4.0 的319-3 PN/DP 版本V5.3 + Service Pack 3 + HSP 或更高

通过LED 显示进行诊断:

LED 颜色 CPU 状态

绿色 常规工作状态

实例:电源打开。

*** 非常规工作状态

实例:强制功能处于激活状态。

红色 故障

实例:总线错误。

LED 不断闪烁 特殊事件

实例:CPU 存储器复位。



LINK 绿色 关 无其它设备与CPU 的集成PROFINET 接口相连接。

开 其它设备(多数情况下是交换机)连接到CPU 的集成

PROFINET 接口,物理连接适当。

RX/TX *** 关 无活动:

没有数据通过CPU 的集成PROFINET 接口传送。

开 有活动:

数据通过CPU 的集成PROFINET 接口传送。

注意:当传送较小数据量时,LED 会闪烁。



通过系统功能进行诊断:

如果使用以下CPU,则建议使用更为用户友好的SFB 54 RALRM(在诊断OB 82 中调用)来

判断集中式或分布式模块或DP 从站的诊断:

CPU 起始固件版本

31xC、

312、314、315-2 DP

V 2.0.0

317-2 DP V 2.1.0

317-2 PN/DP V 2.2.0

319-3 PN/DP V 2.4.0