1   引言
    西安市自来水公司现有水厂8座,分布在市区内,供水能力164万立方米/日,供水管网1269公里,供水面积170平方公里,供水人口227万人。它实行两级生产调度和三级管理模式,即公司进行一级调度,各水厂设立一个二级调度站,各水源地为三级管理。
 
2   系统结构简介
 
    公司SCADA系统选择两级调度结构,即设置一个主调度中心站和几个二级调度中心站及远程管网检测点。
 
    主调度中心站是SCADA系统的管理指挥中心,设立在公司调度室,由以下硬件构成:数据库服务器,主/SCADA服务器,Web服务器,通讯处理器,工程师站,大屏幕显示系统等;两套互为热备的SCADA服务器和两台MOTOROLA公司的通讯处理器MCP-T是主调度中心骨干;数据库服务器用来运行通用数据库管理系统和专用数据库管理系统。同时主调度中心采用先进的浏览器/服务器结构,配置一台Web服务器,为自来水公司的Intranet提供Web服务,使用户可以通过浏览器的方式轻松的了解系统信息。主调度中心的结构如图1所示。
 
    软件采用Intellution公司的iFix组态软件。主调度中心还使用美国Microsoft公司的SQL Server关系数据库和美国Intellution公司的iHistorian实时历史数据库建立中心数据库。
 
    二级调度中心站分别设置在各水厂的下属车间内,配置一台SCADA服务器和一套RTU。远程终端设备RTURemote Terminal Unit)是一种智能测控设备,它配置有数字量和模拟量的输入/输出模块,能通过有线网络、无线电台、专用线或调制解调器与远方设备进行通信,用于对远方设备进行监测控制,是测控系统中的关键设备。二级调度中心站用RTU 采集本水厂的数据和隶属于本水厂的远程检测点的数据,监测本水厂的运行参数,并且把一些数据上传到主调度中心。
 
 
    远程管网检测点隶属于主调度中心站,配置一套RTU。它采集本地的数据,并上传数据到主调度中心。系统结构如图2所示。
 
3   RTU的选型
   
    本系统选用MOTOROLA公司生产的MOSCAD系列产品,它有三种类型MOSCADMOSCAD-LMOSCAD-M。三种类型的最主要区别在于可最多扩展的输入/输出模板数,它们最多可扩展模板数量分别为理论上24031。考虑到工程费用和系统的可扩充性,本系统根据各点AIDI输入量的多少,确定I/O模板多于3个的选择MOSCAD,少于等于3个的选择MOSCAD-LMOSCAD具有适合本系统的很多特点,如MOSCAD采用MDLC通信协议,该通信协议是为无线电设备来传输大量数据而专门设计的;MOSCAD可以进行远程诊断和下载/上载;MOSCAD可以方便地进行存储/转发。
 
4   RTU的通讯组网
 
    本系统有60多个管网检测点,地理位置十分分散,地域分布广泛,适合采用无线通信方式。选用美国MDS公司生产的MDS 2710A数传电台,该电台有坚固耐用,接收灵敏度高,抗干扰能力强,数据传输转换时间快的优点,并且该电台提供标准RS-232接口,可直接与计算机、RTUPLC等数据终端连接,实现透明传输。系统使用的频率为233.900MHz,以单频半双工的通讯方式工作,功率(0.5~5W)可调。
 
    系统采用了轮询与突发上传相结合的通讯方式。主调度中心站采用MOTOROLA公司的通讯处理器MCP-T,一种用于TCP/IP协议的MDLC网关。主调度中心站每3min轮询各水厂和远程管网检测点并获得该检测点的数据(每3s一个检测点),不论该数据是不是发生了变化;二级调度中心站采用了现场接口单元(FIU)作为通信处理器和数据采集器,FIU一方面通过无线网络响应主调度中心MCP-T的召测,上传本厂的工艺参数和设备运行状况事件,另一方面轮询本厂的远程检测点,并获得现场的工艺参数和设备的运行状况。如果本厂检测到的压力、流量、液位等超过报警限值,则采用突发上传的方式,把数据及时送给主调度中心和二级调度中心;管网检测点响应主调度中心站的召测,把现场的工艺参数及设备运行情况传送给主调度中心,如果检测到压力、浊度等发生了很大的变化,则采用突发上传的方式把数据及时传送给主调度中心。
 
    准确、畅通的通信是SCADA系统功能实现的保障,特别是在采用无线通讯方式的西安市自来水公司SCADA系统中。笔者在设计阶段进行了场强测试,由于西安市南面、西面高,东面、北面低,而自来水公司调度室又在西安的西面这一实际情况,造成东面、北面较偏僻的水厂和管网检测点的场强和信噪比很低,通信不能保证,这给整个系统的实施带来困难。笔者初步确定两种解决方案:
        (1)  在自来水公司调度室架高塔,所有点直接和主调度中心通信;
        (2)  在北面和东面选择现有的信号比较好的管网检测点,通过中继的方式把数据转发到主调度中心。
 
        MOSCAD系列产品具有存储/转发功能,即RTU从其他RTU接收数据,把数据保存在内存中,当通道空闲时,再把数据转发到主调度中心。任一个RTU通过正确的配置都具有存储转发功能,而且只需把定向天线换成全向天线,该点就可以成为中继点。由于第二种方案费用低,组网灵活,本系统确定采用第二种方案。但对实时监控系统,轮询时间是一个很重要的参数,经过实际的应用,经过一次中继传送数据的时间是没经过中继传送数据时间的1.2~1.4倍,系统轮询时间能够符合要求。
 
5   RTU的软件设计
 
        MOSCAD系列产品提供了编程工具软件TOOLBOX,它提供了软件诊断、通道测试、硬件测试、MDLC协议分析等功能,还提供了C TOOLKIT软件,可以支持C语言开发应用程序。
 
    在本系统的程序设计中,主要有以下几个功能模块:
        (1)  本系统采用了轮询和突发上传相结合的通信方式。二级调度主站每3min轮询其所属子站获取数据。子站在测量数据超过临界值时或检测到硬件错误时将突发上传。二级子站通讯模块程序的流程图如图3所示。
 
 
        (2)  报警记录,事件记录以及一些带时标的参数都需要写入主调度中心的数据库中。因此,所有的远程管网检测点及各水厂都必须有精确的时间,并能与主调度中心RTU 同步。本系统在每个整点时,主调度中心将对所有的RTU进行一次时间同步。
 
        (3)  流量累计和压力累计及平均压力对供水调度有重要的意义。本系统用如下方式处理:流量计每流过单位体积的水量就输出一个脉冲信号(脉冲宽度可调),当RTU捕捉到脉冲信号,就触发一个事件,累加相应的变量,再乘以单位流量,就是累计流量。RTU扫描一次压力数据,就把这个压力数据累加到一个变量上,同时压力次数变量加一,当整点时求一次平均压力,并把两个变量清零。
 
6   RTU的安装
 
    由于RTU工作环境恶劣,为了保证RTU的正常工作,本系统对RTU的安装采取了以下措施:
        (1)  RTU安装在坚固的机箱内,防尘,防水。机箱表面做了良好的处理,以防生锈,腐蚀,使表面处理层牢固。
 
        (2)  对于RTU的交流供电单元,本系统用空气开关进行瞬时过载保护,短路保护等。机箱内装接地母线和接地端子。
 
        (3)  RTU箱内设置避雷设备,如交流电源输入避雷保护器,传感器信号线避雷保护器,传感器电源避雷保护器等。
 
        (4)  铁塔安装避雷针,并敷设避雷接地网。避雷接地网接地电阻<4Ω,设备接地电阻<10Ω。