1前言
深圳岭澳核电厂二期除盐水及废水处理系统是该核电厂二期发电设备中的重要组成部分,该部分运行的可靠性、安全及稳定性直接影响到整个二期核电厂的发电。本套系统主要由六台多介质过滤器+三列超滤+两列阴阳离子交换器+两列混和离子交换器等组成。主要通过PLC和上位软件对多介质过滤器的投运、停运、反洗,超滤的投运、停运、反洗,阴阳离子交换器的投运、停运、再生、清洗,混床的投运、停运、再生实行手动、半自动和自动控制,节省了人力,大大提高了工作效率。
1.1除盐水系统流程
水库来水—多介质过滤器系统—中间水箱—升压泵—保安过滤器—超滤系统—清水箱—除盐水泵—阴阳离子交换器—混合离子交换器—除盐水箱—主厂房
1.2废水系统流程
废水—废水中和池—中和池排污泵(循环)--罗茨风机—加酸或碱—中和池排污泵(排放)
2系统组成
本系统采用PLC+本地系统上位机控制方式。PLC系统采用冗余配置:CPU、电源模块、通讯单元采用双机热备冗余配置。CPU采用双机冗余后,当一台CPU故障时,系统可自动无间断地切换至另一台CPU运行,当一路通讯故障时,系统可自动切换至另一路网络通讯,当主机电源故障时系统可自动切换至备用单元,可保证系统继续运行。冗余系统的采用保证了系统的稳定可靠运行。罗克韦尔AB Logix5000 PLC保证完成系统所有数据的采集、处理及逻辑程序控制。系统选用DELL SC420计算机,并配21寸液晶显示屏,实现对PLC程序的编制和上位机画面的组态、调试、操作,在上位机安装了两块1O/IOOM的自适应以太网卡,控制室配备了两台TP-LINK,型号为TP 1016的交换机实现与PLC通讯。该交换机还提供了与DCS交换机的接口,保证与DCS系统的正常通讯。上位机上安装了Intouch9.0无限点监控软件,实现对现场设备的操作、数据的采集及监控。
系统共由660个开关量输入、578个开关量输出、136个模拟量输入、23个模拟量输出组成。
2.1硬件组成
系统选用罗克韦尔AB Logix5000 PLC产品,系统硬件由两个主机架,七个远程机架组成。主机架和远程机架通过ControlNet网络通讯。