whs1  发表于 2009/9/28 14:39:10      1320 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在DCS系统中需要一个停泵信号,该信号经过中间继电器隔离,然后给电气MCC一个触点信号。问题是在泵正常运行时该继电器是否要设计成带电的,如果带电,一旦继电器故障将导致非正常泵停,如果设计成正常不带电的,就不会有这种情况发生,各位生产一线的专家有这方面的经验吗?
1楼 0 0 回复
  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/4/18 18:41:01

    一般情况下就是带电正常运行/。
    2楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/4/18 18:41:01 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/4/19 14:16:28

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/4/19 14:16:28 发表于3楼的内容

  • 云淡风清

    云淡风清   |   当前状态:离线

    总积分:465  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-13

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    云淡风清   发表于 2009/5/23 12:23:04

    事故安全型,从自控的角度来看就是失电故障、断线故障情况下自动停止泵,所以应设计为带电运行。