怎样对固态继电器进行测试。

xue1230  发表于 2009/4/22 16:38:15      1583 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

怎样对固态继电器进行测试。

1楼 0 0 回复
  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/4/18 21:33:23

       典型的固态继电器对于放置在输出负载端的欧姆表会产生无限大的阻抗。原因很多。首先,固态继电器需要较小的功率驱动,功率从放置在负载端的任何电压源获取。典型的万能表不足以提供足够大的电压使得继电器改变状态。其次,交流固态继电器包含过零电路,除非存在零电位将不会改变状态。多数的测试设备将会提供直流电压,因此继电器将不会过零,不会改变状态。要测试固态继电器,最好在实际使用的开关电路电压下进行测试,如用来驱动负载(一个大的灯泡)。

    2楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/4/18 21:33:23 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/4/19 14:08:03

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/4/19 14:08:03 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/4/22 16:38:15

    记得好象说是变频器的24V输出电源带不动固态继电器。


    估计是负载测没加电压,控制端加电压后直接用万用表测是否导通。

    4楼 回复本楼