摘要:本文介绍了在恶劣环境中,高粉尘,高温高湿,物料易潮解,易腐蚀,易导电等。尤其是在皮带多,振动筛子多等转动设备多的化工企业,在这种情况下,如何去快速分析事故,以及解决方案和对策,为在化工企业工作的同志提供了借鉴依据。
关键词:绝缘 接地 短路 自启动 自停车
前言:河南省中原大化集团尿基复合肥料厂是年产40万吨复合肥新型化工装置,其工艺采用法国K-T公司先进技术,是目前国内具有世界先进水平的高浓度复合肥生产装置。生产装置所用关键设备引自德国、法国,但因为是物料生产,粉尘很大,且在夏天高温高湿,再加上复合肥的特点,尤其是尿基复合肥,更易吸湿潮解,易导电,电气故障发生率较高,为了便于工作人员及时准确查找,快速判断,成功避免供电故障对电气设备正常运行的干扰,实现整套装置稳定长周期运行,从中获得良好的经济效益。
电气故障原因分析及对策。
电机绝缘低下。
1. 在高温高湿物料易潮解,易腐蚀,易导电的环境中,一旦停车,电机绝缘就会低下,但不影响开车。
2. 电机接线盒或与主回路接口处,因为环境恶略,空气潮湿,又易导电,所以绝缘低下,但不是电机内部,而是在外部,一般不影响电机工作。
3. 用电子清洗剂清理一下电机接线端子及电缆,检查一下,看电缆有破损之处没有,并用绝缘胶带缠好破损处,以防漏电、打火。
电机发热,有时声音不正常。
1. 检查电机风叶,看风叶是否磨损,若磨损,立即更换风叶。
2. 清理电机的风罩,在电机风罩的下部开一个小口,用东西一击打风罩,粉尘就会从开口处漏出,这样清理方便,不用来回卸下风罩,同时也不影响风量及电机的散热。
3. 在粉尘大的环境中,可在电机上罩一块铝皮做的罩,来防止大量粉尘落在电机上,使电机风道堵塞,影响电机散热。
4. 检查电机,听电机声音,若电机有吼声或振动大,则可能缺相,应立即检查电机相序。
5. 若有吱呱响,电机可能缺油,或是轴承有问题,进行补油,再听声音。
6. 若还有吱呱声,应马上检修,以防电机损坏。
7. 负荷太大,电机超负荷长时间工作,或是有摩擦及机械的原因,应查明原因,及时调整,使在正常工作范围之内。
8. 要及时巡检电机,把事故消灭在萌芽状态。
电机不工作
1. 主回路空气开关故障,送上主回路检查空气开关。
2. 电机缺相,检查主回路及接触器和热继电器,看它们接触是否良好。
3. 看主回路有断线处没有,特别是振动电机,很容易磨断电缆,造成缺相。
4. 电机轴承损坏,使电机抱死,或机械方面卡死等原因,造成电机不能工作,开起来听到电机有嗡嗡声,电机却不转。
5. 振动电机,在粉尘大的地方,电机很容易出现粉尘卡死,还有机械方面原因,这些都需要立即检修。
6. 若是抽屉式控制柜,还可能抽屉接触不良,造成缺相现象。
控制回路:
1.在控制回路中,尤其在粉尘大的环境中,启动按钮和停车按钮很容易损坏,需要经常检查,根据我们经验,在按钮上套上一个橡皮套,能很好的阻挡粉尘进入,减少损坏频率。
2.自启动和自停车现象,我厂也有多次类似现象。这里主要是控制回路有接地现象或接触不好所致。尤其是在震动大的地方,要经常检查接线端子,看是否有松动现象。在潮湿易导电环境,还要检查电缆及现场操作箱内部是否有漏电接地现象,以防自启动、自停车损坏设备及人身安全。
4. 控制回路小开关跳,控制回路电源接地或控制回路小开关坏,应该马上检查,若开关坏,更换开关,若接地,这也多在现场,尤其是在接线端子处或现场电缆破皮漏电。
主回路:
1.主回路主要原因多在空气开关、接触器和热继电器中,它们有时接触不好,尤其是功率大的电机的接触器和热继电器,最容易出现接触器接触不好,缺相现象。
2.空气开关跳,这多是主回路接地或相间短路现象,应该检查主电缆。尤其是振动电机,最容易在电机接线处断裂接地或磨破电缆皮,造成相间短路,使空气开关跳。
变频电机:
有变频器的电机,故障很容易查找,一般根据显示,就能查找出来,但变频器必须保持通风,不能温度太高,还有就是远离潮湿,腐蚀性的环境,需要注意维护,定期清扫,以便变频器很好的散热,让变频器更好的工作。
结速语:
及时巡检,巡检到位十分重要,对每台电机及时见档存档,每次巡检,看有什么不同,争取早发现,早处理,把事故消除在萌芽状态。