采用标准ModBus RTU通讯协议
输入 24点(NPN型),输出16点(继电器输出)
flash 程序存储器(50 KB)
支持27种基本指令
运行停止状态自动切换
辅助继电器M 数量:800 点
定时器 T 数量:32 组
计数器 C 数量:32 组
继电器输出(AC 250V / DC30 5A)
宽电源电压(DC 9~40V)
安装尺寸(145×130×35 mm)
功能特点
V100 使用了 V系列PLC 的标准控制内核,采用高速处理器,扫描周期 2~5ms,PLC 指令周期 1~0.5us。目前提供两个版本,两者仅区别于通讯接口。单机型为RS232接口,网络型为RS485接口。
V100 可连接到支持 ModBus RTU 通讯协议的设备上,如监控主机,触摸屏等。同时也可进行分部式组网,使用组态软件进行远程监控,远程更新程序。
V100 公开全部通讯协议(包括配置协议和ModBus参数表),并提供逻辑指令编译控件,支持二次开发。
梯形图编程界面实用方便,操作简单(如下图)。编程软件 LogicDraw 可以在我们的网站免费下载最新版本,以及最新的相关资料。
特殊型号
V100 是通用类型的可编程控制器,如果用户有其它需求,可直接定制特殊版本,提供无外壳型号(按照客户要求尺寸制作电路板),可以在条件范围内增加输入输出的数量,输入接口方式(PNP/NPN),输出接口方式(晶体管/继电器),也可以添加特殊功能组件:如 ADC,高速计数接口,PWM 脉冲输出端口,PID 控制单元,LCM液晶显示等。
http://www.inlce.com广州莱特浩斯智能科技有限公司