变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响。变压器容量选得过大,出现"大马拉小车"现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。

        变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

        选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。

        当5年内电力发展明确,变动不大且当年负荷不低于变压器容量的30%时:

SN=KS·∑PH / (cosφ ·η )

式中:SN--箱变在5年内所需配置容量,kVA

     ∑PH--5年内的有功负荷,kW

     KS--同时率,一般为0.7~0.8

    cosφ--功率因数,一般为0.8~0.85

    η--变压器效率,一般为0.8~0.9

根据公式一般把 KS="0".75,cosφ=0.8,η=0.8

SN=0.75∑PH / (0.8×0.8)=1.17∑PH

实例:某小区按照50W/m2设计,则

PH=50×19200=960kW

SN=1.17×960=1123kW

故该小区选择3台400kVA变压器。