您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 降低断路器控制回路损坏的措施

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

降低断路器控制回路损坏的措施

xiao_xiao1  发表于 2009/5/8 22:36:56      1266 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

近年来随着无人值班站的增多,我们对值班站的跳合闸线圈、合闸接触器、操作插件的烧损情况进行现场调查,发现变电站经常会因发生跳合闸线圈、操作插件烧损而严重影响断路器正常操作,使备品备件损耗增大,设备非正常维护任务加重,影响供电部分供电量和电网安全运行。
  
  1 原因分析
  
  对造成无人值班站控制回路元件烧损的种种原因,进行分析归类如下:
  ·值班人员操作时,注意事项掌握不好或操作不当;
  ·机构未储能时不闭锁合闸操作,开关柜辅助接点切换不良,操动机构卡死;
  ·操作回路分流电阻不匹配;
  ·线圈、插件,线圈散热不好。
  
  2 改进措施
  
  2.1 解决值班人员正确操作
  汇总了各种与
断路器操作有关的注意事项,并归纳整理。
  合闸前应检查开关柜机械闭锁把手是否处在“工作”位置,严格杜绝在“分断闭锁”位置合断路器,以免引起断路器跳跃而烧毁合闸线圈。
  合闸前应检查开关柜的储能电机电源是否投入,检查弹簧是否已储能,只有在储能电机电源已投入、弹簧已储能的情况下才允许合
断路器,以免合闸线圈长时间带电烧毁。
  操作跳、合断路器时,一旦发现如红绿灯不亮、一合就跳、断路器连续跳合不上等异常现象,要迅速拉开控制电源,避免烧毁机构跳、合闸线圈,处理正常后再合上控制电源进行操作。
  2.2 解决机构未储能时不闭锁合闸操作
  部分变电站机构未储能时不闭锁合闸操作,往往造成值班员在不知情的情况下进行合闸操作,致使合闸线圈长期带电,从而造成合闸线圈烧毁。为了避免这种现象发生,我们决定取储能断路器的一个常开接点串入合闸回路中。当机构在分位且已储能时(此时CK闭合、DL闭合)合闸回路接通,可以进行合闸操作。当机构在分位但未储能时(此时CK打开、DL闭合)合闸回路被CK接点切开,不能进行合闸操作,这样就避免了
断路器合不上闸而烧毁线圈。
  2.3 解决操作回路分流电阻不匹配
  操作回路分流电阻不匹配,容易造成合闸线圈烧毁或操作插件烧毁,要重新按照说明书要求,结合保护定检工作对各断路器控制回路电阻重新整定,达到了匹配的要求。具体接线图如图1、图2、图3所示。
  


图1 跳闸回路图

  

图2 合闸回路图

 

 

图3 改造后的合闸回路

  HQ:合闸线圈;
  R5-R8:合闸回路匹配电阻;
  R9-R12:跳闸回路匹配电阻;
  TQ:跳闸线圈;
  DL:机构辅助接点;
  CK:储能位置接点。
  
  3 效果检验
  
  通过改进,降低了跳、合闸线圈等元件的损坏率,从而大大减少材料损耗,减少维护的工作量,从而提高了
断路器设备的安全水平。

 
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /