您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机日常运行和启动规程

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

电动机日常运行和启动规程

xiao_xiao1  发表于 2009/5/13 15:28:17      576 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电动机日常运行和启动规程 为了保证电器设备的良好运行,结合我厂实际特制定本规程。 

1、运行电器的电流表、指示灯必须指示准确,电流表根据电机允许电流设警戒线。 

2、采用强力润滑的设备,应有油压低报警装置及保护装置。 

3、高压电机及各种降压启动的电机,应通知电工启动。 

4、电机启动时,特别是主要设备电机和中型以上电机必须盘车,风机必须清除风叶灰尘,正常后才能启动电机。 

5、严禁在带压或机械反转时强行启动电机。 

6、正常情况下,冷态电机允许启动两次,时间间隔:同步电机为30分钟,其它电机15分钟,热态电机允许启动一次。 

7、主要设备的电机运行电流,给有轴瓦温度指示和运行电机温度指示的,必须每小时在设备记录表上如实记录。

 8、电机必须在额定电流、额定电压、允许温升范围内运行,运行电流≤额定电流,运行电压在额定电压±5%范围内。原有系列电机温升不超过65℃,Y系列电机温升不超过85℃。 

9、电机运行中通风状况必须良好。 

10、电机运行中跳闸后,必须通知电工查明原因,无论是电气故障、还是机械故障或操作故障,必须先排除故障再启动电机。 

11、备用的电机尽可能保证每15天 做一次启动试验。

 12、长期备用的电机在启动时必须检测。在7—9月份停机一个星期必须检测,联碱各岗位停机24小时必须检测;其它时间停机一个月必须检测,联碱各岗位不能超过一个星期。检测相间、对地绝缘均不得低于0.5ΜΩ。
1楼 0 0 回复