您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » MW S-100-24直流开关电源烧

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

MW S-100-24直流开关电源烧

218hty  发表于 2009/5/25 18:40:28      1203 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

MW S-100-24直流开关电源烧了,电源接入的是220VAC 而开关电源内的拔码是110V 。一个电容烧掉了。其它什么元件还可能坏掉了?
1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/5/20 15:02:14

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/5/20 15:02:14 发表于2楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/5/21 6:56:04

    花费两个小时修好好。换了两个功率管,三个二极管,一个电容。试了半天,电压输出一直都很稳定。只不过是更换的电容有点大,盖不上盖子了。
    3楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/5/21 6:56:04 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/5/25 18:40:28

    黄框中的都是更换的元件。

    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/5/25 18:40:28 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /