一.           主要电性能参数
  1.       与测量有关的参数
  1.1    数显式仪表显示码:0~99、-199~999、-1999~1999、-199.9~399.9、-199.9~999.9、-150.00~           399.99、-100.000~499.999等可选
  1.2    数显式仪表基本误差:≤±(1%F.S+1d)、≤±(0.05%F.S+1d)、
                           ≤±(0.2%F.S+1d)、≤±(0.05%F.S+2d)等可选
  1.3    磁电系仪表基本误差:≤±1.5%F.S 、≤±2.5%F.S可选
  1.4    24小时示值飘移: ≤±(0.3×基本误差限)
  1.5    输入串模干扰影响: ≤±0.5×基本误差
  1.6    输入共模干扰影响: ≤±0.5×基本误差
  1.7    温度系数:在0℃~50℃范围内偏离20℃±2℃时≤(0.05×基本误差限)/ ℃
  1.8    热电偶冷端补偿范围: 0℃~50℃
  1.9    热电偶冷端补偿误差: ≤±1℃、≤±2℃可选
  2.    与调节有关的参数:
  2.1    设定点偏差:模拟处理的数显仪表≤±2d
  2.2    设定误差:刻度盘或拨码设置的仪表≤±1%F.S; ≤±1.5%F.S可选
  2.3    可设置范围:刻度盘或拨码设置的仪表≧1~100%F.S
               模拟处理式数显仪表≧1~100%F.S
数字处理式仪表≧1~100%F.S
  2.4    回差:模拟处理的仪表≤0.5×基本误差;数字处理的仪表0.2~20间可调
  2.5    周期时间:模拟式时间比例控制仪表  40s±10s
             数字处理式仪表等周期时  25s±5s
             驱动固态继电器及可控硅  2s±0.5s
  2.6    PID调节仪表出厂参数设置值:P=5%;I=210s  D="30s"
  3.    与报警有关的参数
  3.1    跟随式上限报警值:控制值+(4%~6%F.S)(默认)
  3.2    跟随式下限报警值:控制值-(4%~6%F.S)(默认)
  3.3    报警值可设置时的范围: ≧1~100%F.S
  3.4    报警回差:模拟处理的仪表≤1.5%F.S;数字处理的仪表为1d
  4.    与控制输出有关的参数
  4.1    继电器触电输出:AC250V/5A(阻性负载)或AC250V/5A(感性负载)
  4.2    驱动可控硅脉冲输出:幅度≧3V,宽度≧40us的移相或过零触发脉冲
  4.3    驱动固态继电器信号输出:驱动电流≧15Ma  电压≧9V
  4.4    内装可控硅输出:600V/1A(仅供用于可控硅阳极触发)
  4.5    模拟量输出:0~10Ma (负载≤1KΩ); 4~20Ma (负载≤500Ω)
               0~5V (负载≧100KΩ); 1~5V(负载≧100KΩ)
  4.6    声报警输出:频率为2300Hz的断续声,讯响器声压约80Db/10mm
  5.    与附加输出有关的参数:
  5.1    馈电输出:DC  5V±5%、12V±5%、24V±5%(负载电流≤30Ma)
  5.2    变送模拟信号输出:
  5.2.1          输出电压:DC 0~1V、0~2V、0~5V、1~5V、0~10V等
  5.2.2          输出电流:DC 0~10Ma 、4~20Ma等
  5.2.3          变送信号非线性校准误差: ≤±0.2%F.S、≤±0.5%F.S、≤±1%F.S可选
  5 .2.4          变送输出幅度误差: ≤±0.2%F.S
  除非申明,输入信号与变送输出的模拟信号之间不作直流隔离
  5.3    通讯输出:RS-232或RS-485 ;
  6.     正常工作条件:
  6.1    使用电源:默认值220V±10%  50HZ±5% ;功耗约5W(高可靠TM电源)
             (开关电源型90~260V  50~60HZ  功耗约5W)
              可定制使用 AC380V DC24V等电源规格的品种)
  6.2    环境温度:0~50℃
  6.3    环境湿度: ≤85%RH
  6.4    大气条件:无腐蚀性气体或粉尘的场合
  6.5    外磁场: ≤400A/m
  7.     其他:
  7.1数据断电保护时间:使用E2PROM时超过十年,使用内置电池时间说明书
  7.2 重量:0.1KG---1.0KG
  二. 输入信号及范围
  1. 温度传感器(下表为推荐测量范围,其他量程可指定)
输入
名称
分度号
测量范围(℃)
热电偶
镍铬- 铜镍
E
0~200;0~300; 0~400; 0~600
镍铬-镍硅
K
0~300;0~400; 0~800; 0~1300
铂铑10-铂
S
0~1600;700~1600
铜-铜镍
T
-200~50;0~200; 0~300; 0~400
铁-铜镍
J
0~300;0~500; 0~800
铂铑30-铂铑6
B
400~1800;700~1800
铂铑13-铂铑
R
0~1800;700~1800
钨铼3-钨铼25
WRe3-WRe25
0~2300
热电阻
铜电阻
Cu50
0~50.0;0~99.9;0~150;-150.0~150.0
铜电阻
Cu100
0~50.0;0~99.9;0~150;-150.0~150.0
铂电阻
Pt100
0~99.9;0~199.9;0~300;-50.0~50.0;-200~600;0~399.9;0~399.99;-100.000~300.000
铂电阻
Pt1000
0~99.9;0~199.9;0~300;-50~400
WFT-202
辐射感温器
F2
700~2000
AD590类
半导体传感器
PN
-50~500
  2.其他输入信号:
  以电压、电流、电阻、频率、无源触点、相位差等作输入信号,可以用压力、流量、湿度、物位、液位、重量、溶氧、PH值、糖度、酸碱度等作计量单位.
输入名称
单位
输入范围
电压
mV
0~20 Mv;0~50 mV, 0~100 mV;与霍尔、湿度传感器等配套
电压
V
0~5V(与DDZ-Ⅱ等配套);1~5V(与DDZ-Ⅲ等配套)
电流
mA
0~10Ma(DDZ-Ⅱ等配套); 4~20Ma(DDZ-Ⅲ等配套)
电阻
30~350Ω
与YTZ-150等远传压力变送器配套
频率
F
0~10KHZ; 0~20KHZ; 0~50KHZ;*~100KHZ等
无源触点
K
ON  OFF
用户指定
/