您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一个牛气冲天的调试者[转贴]

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

一个牛气冲天的调试者[转贴]

218hty  发表于 2009/5/23 9:57:09      840 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

某日,调试一台小型设备。因为程序很成熟,程序下载完成后随便调试一下看各方面都正常正准备走人,客户的机械人员说:程序稳定不?会不会按几下就不行了?我说:稳定,不信你随便按试试,要是你能按到坏算你牛。该老兄真的很厉害,走到操作台前出招了,霹雳啪啦乱点操作按钮……一阵葵花点穴手下来,天啊,奇迹出现了--所有按钮功能都失效了,触摸屏显示“通信错误”。我站在旁边目瞪口呆,愣在那里。那家伙看着我,哈哈,他很得意的大笑着。



     好一会回过神来,连忙打开电柜一看:PLC和模块黑乎乎,没有一个灯亮。电源没了?拿万用表一量,PLC供电的电源是正常。神了,PLC就那么被人在操作台上整几下就被干掉了?当时我也没多想,赶快让电工拿个新的PLC过来换。更换上去后故障依旧。哎,还好转的快。把后面的扩展模块摘掉以后上电,PLC正常工作了。。。被电工训了一顿。难道是扩展模块被烧掉了?仔细想想不可能啊,然后对扩展模块仔细检查了一遍。哈哈,视力好就是牛,原来是细细的一根铜丝横在PLC扩展模块后面最上面的那2个针脚上面,吹掉以后就正常了。



小总结:

1:PLC供电正常,但无任何指示不一定是PLC电源坏了,还有可能是扩展模块总线的电源短路了。

2:S7-200CN保护不错。

3:S7-200CN扩展模块的后面那个保护盖被西门子省掉,这样是不好的。

4:没找出问题原因前,别随便叫人更换。

5:以后不能乱吹牛了,很邪的。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /