您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 低压进线主开关的合理选用

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

低压进线主开关的合理选用

xiao_xiao1  发表于 2009/5/27 13:31:41      389 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

0 引言
   对低压进线主开关,设计人员一般都会首选各种类型的框架式断路器,而且更多的场合会选用智能型框架式断路器。对低压进线主开关应结合电网容量,负荷性质,使用场所,从技术经济的角度出发,综合分析比较,合理选用不同类型的
低压断路器
   
   
1 低压进线主开关的选用
   由于低压进线开关和其他配电回路开关紧靠配电变压器,故对开关的电气参数要求很高。首要,在保护范围内发生对称及不对称短路时,对预期短路电流,进线开关及配电回路开关应能可靠的分断。也就是要求各类
断路器的短路分断能力不小于线路预期最大短路电流,确保供电回路的安全运行。其次,进线主开关和配电回路开关在分断短路电流时,应能有选择性的动作,即某配电支路发生短路时,进线断路器应有0.1~0.4s的延时后才动作,而配电支路的塑壳断路器是瞬动的,从而确保非故障回路的正常供电。
   一般来说,低压断路器具有多层次,多品种的特点。所谓多层次就是指同类产品有高、中、低的区别,以满足不同行业的需要;多品种是为满足不同使用环境,不同使用条件的需要。从目前各行各业应用和发展的情况看,对框架式断路器并不需要所有的产品都追求高性能,而是根据实际的条件,选择不同性能的产品。据有关资料介绍,在相当长的时间内,我国的框架式
断路器将同时存在一般型、较高型、高性能型三个档次的产品。
   一般型框架式断路器以DW16为代表,保护特性具有过载长延时和瞬动二级保护,不具有选择性保护功能。其特点是平面布置、固定式安装、侧面手柄操作、结构简单、维修方便,价格便宜、分断能力相对较低,适用于不需要选择性保护的一般工业系统,普通民用建筑及广大农村配电系统作为进线主开关或配电回路开关。
   较高型框架式断路器以DW15、ME(DW17)、3WE、AE、AH等系列为代表。它们带有三级保护性能,具有选择性保护功能。其特点是正面手柄操作,可固定式、抽出式安装,价格适中,分断能力较高,作进线主开关及配电回路开关。
   高性能型框架武
断路器以DW45、M、F、3WN6、AE-ss、CW1、HSW1、RMW1等系列为代表。可带各种保护功能脱扣器,包括智能化脱扣器,可实现计算机网络通讯。其特点是无飞弧、小型化、附件齐全、结构模块化、采用整体框塑结构、外形美观、保护性能完善、高分断能力等。
   选用各种类型的框架式断路器作为进线主开关和配电回路开关,固然有很多优势,但是框架式断路器也有价格高、体积大、接触防护较差等弱点,所以作为进线主开关,并不是唯一的选择。以配电功能为主的塑壳式断路器就有价格低、体积小、接触防护好、安装紧凑、外形美观等特点。过去没有普遍选用塑壳开关作为进线主开关,主要是因为老型塑壳开关受结构上的限制,容量小、短路分断能力低、没有选择性和短耐受能力差。但是,随着新技术、新工艺、新材料的的不断出现,我国第四代塑壳断路器的额定电流、分断能力、短时耐受能力、选择性功能等技术参数都有了很大改善和提高。特别是限制电弧电流增大的技术,VJC技术以及转动式双断点灭弧系统技术的应用,使开关体积更小、分断能力大大提高。我国新一代
塑壳断路器的智能脱扣器已实现短路短延时的功能(如天津低压电器厂TM30系列),施耐德NS系列的电子脱扣器也具备这种功能。
   
  
 2 选用应注意的问题
   在合理选用进线主开关的同时,还有几个值得注意的问题是:
   (1)不同变压器容量低压侧短路电流值,均是按高压侧短路容量∞时的初略计算值,这样计算的短路电流值偏大,在实际工程中计算短路电流时,尚应考虑系统的阻抗。另外,当2 台同容量变压器并列运行时,短路电流值将增大一倍,选用低压进线开关时应引起注意,为确保进出线开关可靠分断故障短路电流,单台配电变压器容量不宜超过1600kVA。
   (2)当选用塑壳开关做为进线主开关时,一般只能是上进线接电源,下出线接负载,如果下进线接电源,上出线接负载,易在开断短路电流时引起再击穿燃弧。因此,当下进线时,需降低短路分断能力,一般需降低20%~30%使用。
   (3)对智能型框架式
断路器的选用应和整个配电系统的设计定位相一致,和整个配电系统的设计档次相匹配。笔者认为,如果主体工程综合自动化、智能化设计档次比较高,高压供电系统已设计微机保护综合自动化,且通过网卡与中央计算机有通讯连接构成了智能化系统,已具备了四遥条件。低压配电系统的进线主开关和PC回路及MCC回路的断路器,应选用高性能型的智能化断路器,以便实现高低压供电系统的集中监控,对进出线开关和电动机回路实现功能更齐全完善的保护,更可靠的实现上下级保护配合。
   对一般的工业供电系统和民用建筑供电系统,没有必要大量选用智能化框架式断路器。如某县城自来水厂对老配电系统进行改造时,一台315kVA变压器,低压进线开关选用了一台CW1-2000/630A的智能型框架式断路器,显然没有必要。又如某城市一栋营业性商场兼商住楼的混合式高层建筑的2台低压进线开关和母联开关,都选用了ABB公司F系列带有远端监控和通讯功能的智能型框架式
断路器,也是没有必要的。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /