您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 富士人机界面与PLC通讯在轧钢生产线的应用

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

富士人机界面与PLC通讯在轧钢生产线的应用

xiao_xiao1  发表于 2009/5/27 12:56:01      487 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

、引言

  轧钢生产线,共包括精轧A线、精轧B线、中轧线、粗轧区、定径机5部分。电气部分包括PLC、人机界面、变频器、低压电器及其他,由于此5部分生产线距离较远,所以选用5台人机界面来实现不同系统的操作显示,同时由一台PLC实现系统的控制,即N:1多重连接方式。此前该设计院对几个专业人机界面厂家的产品进行通讯试验,但结果均不理想,有的连接台数不够有的甚至通讯失败。

2、通讯方案选择

       我们给用户提供两种方案:即上挂以太网、以RS-485方式直接通讯。

      (1) 上挂以太网

       因GE90-70本身可以上挂以太网,我们提出的方案是5台人机界面和PLC同时上挂以太网。人机界面选用富士电机新近推出的UG30系列产品,其中一款高性能的人机界面自带10M以太网接口,不需要任何配件即可建成基于以太网的网络系统,它本身具备通讯网关功能,从PLC到计算机或者从计算机到PLC的双向通讯都可以通过其收发数据,连接到以太网上的UG30和PLC之间可以进行N:N无协议通讯。人机界面选用UG330H-VH4,功能及特点如下:8.4寸、32768色 TFT、自带以太网接口、可以与市售的所有PLC通讯、还可以直接和变频器、温控表及串行打印机等外围设备进行通。               

    (2) 以RS-485方式直接通讯

       由于GE90-70 PLC的通讯模块具有双通讯口,这样我们充分利用此两个通讯口分别挂2台和3台人机界面,均以RS-485方式通讯。

       1#作为主机2#、3#作为从机,4#作为主机5#为从机,它们之间通讯距离最大为500m,波特率为115200bps,主机和PLC的通讯波特率为19200bps,这样能够保证不会出现通讯滞后和通讯干扰现象。原来2#、3#、5#人机界面上需各加装一RS-485通讯模块,经过我们反复通讯试验后来取消了该通讯模块只要几根通讯电缆并联在一起即可以正常通讯,这样为用户节省了几千元的成本。人机界面选用UG320H-SC4,128色,7.7寸,在性价比上较UG330H-VH4合理些。

       用户经过慎重考虑及多方调研后决定,在不影响使用功能的前提下选用价格经济合理的第二种方案。

3、通讯滞后的解决

       当所有程序编制完成后,进行连机调试时出现了意想不到的通讯滞后想象,即当1#在操作画面2#、3#从显示画面切换到操作画面进行操作时人机界面和PLC双方出现明显的滞后,时间大概由2---3秒中,这在任何系统中都是不允许的,尤其在轧钢生产线上。通过多方分析我们提出如下建议,将人机界面中所有涉及到的PLC地址全部映射到人机界面的内部地址$u中,$u是人机界面中的用户内存,可以从$u0----$u16383共16384个字任意设定,例如PLC中寄存区R1----R10的数据可以映射到$u1----$u10中,这样通讯滞后现象消失。这些经验都值得我们在以后的通讯中应用。

4、结论

       此方案已经成功应用于现场,在生产现场并没有出现通讯滞后以及通讯干扰现象。在占地面积庞大并由单台PLC控制的设备,如纺织机械、烟草机械等行业由极大的推广价值。

1楼 0 0 回复