您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » labview编程通过rs485 modbus通讯控制变频器

dingxiubing

dingxiubing   |   当前状态:在线

总积分:8127  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-07-13

最后登录时间: 2020-12-10

空间 发短消息加为好友

labview编程通过rs485 modbus通讯控制变频器

dingxiubing  发表于 2009/7/7 9:16:26      3731 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

那位做过这方面的工作,交流一下。
1楼 0 0 回复
  • shiw

    shiw   |   当前状态:离线

    总积分:97  2025年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-21

    最后登录时间: 2017-07-01

    空间 发短消息加为好友

    shiw   发表于 2009/6/27 14:54:36

    labview我没做过485的变频控制, 但归根还是通信控制,


    我做过LABVIEW的232通信控制, 监视和控制PLC,生产仪表232数据采集,.


    LABVIEW串行通信控制是通过VISA来完成的, 你要熟悉各VISA函数,并且要知道通信协议,连接好通信先,这样基本就完成了.


    若你要测试自己写的串口程序是否能发送出和接受,那么最简单的方法就是把自己电脑com口的2-3连接起来,这样就可以自己和自己通信.


    我这里有自己做的LABVIEW与PLC,以及其它仪表的监控程序,若你需要的话可以联系我


    当然,大家都是互相学习,等你把485的变频控制搞熟悉了,也可以传授经验给俺了哈!!

    2楼 回复本楼

    引用 shiw 2009/6/27 14:54:36 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2009/7/7 9:16:26

    用labview做串口通讯还是非常方便的。

    LABVIEW串行通信控制是通过VISA来完成,上位软件是不区分232还是485的,只要连线和设置正确。

    前几天遇到的问题是labview属性节点不能设置研祥工控机485串口,初始化232串口没有问题,后来和ni和研祥的技术人员沟通后是硬件问题,研祥工控机串口是232和485通用,通过跳线设置不同功能。VISA属性节点只能对标准串口起作用。
    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2009/7/7 9:16:26 发表于3楼的内容

  • jiandao36

    jiandao36   |   当前状态:在线

    总积分:57  2025年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-14

    最后登录时间: 2012-12-06

    空间 发短消息加为好友

    jiandao36   发表于 2011/4/14 23:41:01

    大哥,能把你的编程发来看看嘛?多谢多谢。。。
    4楼 回复本楼

    引用 jiandao36 2011/4/14 23:41:01 发表于4楼的内容