您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 方法解决??

yafengltt

yafengltt   |   当前状态:离线

总积分:84  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-25

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

方法解决??

yafengltt  发表于 2005/10/24 15:14:13      1188 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂发电机铁芯齿部温度是热电偶的,型号为E 分度,在试运期间,发现发电机装起来的时候,干扰特别大,交流干扰达到400mv 左右,我们采用的E分度屏蔽电缆,从发电机引出线到前置机中间加有转接盒,屏蔽电缆采用两端接地,接线盒接地,前置机出接地。但运行起来的时候还是有部分温度测点干扰大,我们采用加电容将交流干扰率波除去,但是时间不能长久,电容常常被击穿坏掉,请问有什么好的方法解决改问题
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /