您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 雷达物位变送器的问题

钟灵山

钟灵山   |   当前状态:在线

总积分:7804  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2011-12-24

空间 发短消息加为好友

雷达物位变送器的问题

钟灵山  发表于 2009/6/17 23:13:16      1033 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一个雷达液位变送器,测量的是一个高压釜内的液位。因高压釜内有盘管,雷达发射的脉冲波被盘管反射,以至测量显示不准。根据厂家的建议给雷达液位变送器加了一个导波管。测量的高度为1.9米,量程设定也为1.9米,空釜时雷达上显示的是料高0.19米,往高压釜内加水时,雷达显示的数值慢慢变小,比0.19米小。当水面达到导波管时,显示开始正常。这是什么原因,哪位高手帮忙解释一下,最好能解决这个问题。

        谢谢

1楼 0 0 回复