我最近碰到一个问题,在余热发电控制系统中,励磁中有一个起励防跳直流继电器,在正常停止时是吸合的,但现在没有吸,测量它两端的直流电压是95V,检查它的线圈标示电压为220V,我用螺丝刀轻轻动一下它的吸合片,它又能吸,设备能正常起动。我不知道直流继电器是不是需要更换?
-
引用 jhlu3 2009/6/16 23:02:25 发表于2楼的内容
-
引用 comorg 2009/6/17 11:27:31 发表于3楼的内容
-
引用 hege377 2009/6/17 13:19:27 发表于4楼的内容
-
-
chzan 发表于 2009/6/18 17:31:20
线路工作电压是直流220伏,直流继电器的控制回路中有一个电阻.一个常闭触点和直流继电器线圈串联在一起。电阻多少看不清楚,我是带电测量直流线圈两端的电压,是直流96V。这个直流继电器是作与一个电阻.一个常闭触点并联的直流接触器防跳用。我想是不是电阻经过一段使用后阻值变大,而引起分压增大,线圈两端电压减少。5楼 回复本楼
引用 chzan 2009/6/18 17:31:20 发表于5楼的内容
-
-
HXY163168 发表于 2009/6/19 8:59:43
大家看看这张图就知道了。
直流继电器工作原理:开始通电时,KA线圈通过自身的常闭点得到DC220V电压吸合,再通过电阻R自保持。直流继电器不工作的原因:KA自身常闭点接触不良导致起始工作电压达不到DC220V,如楼主所测的95V,继电器当然就不动作了。(因为串接的电阻R降压作用,这说明电阻应该是好的),建议换另一对常闭点试试。再不行就只好换继电器了,可能是继电器电气特性变坏了。
引用 HXY163168 2009/6/19 8:59:43 发表于6楼的内容
-
-
chzan 发表于 2009/6/19 17:52:34
由于我的电脑没有安装电路画图软件,只有用文字表达。6楼所画的图与我碰到的实际图不一样。实际中,6楼所画中R电阻旁串了一个其它的保护用常闭触点,KN触点是常开,并串了一个励磁继电器作起动用。并用其它触点并联在KN线圈上。工作过程是先吸合KN直流继电器,再吸合励磁继电器,发电机工作。7楼 回复本楼
引用 chzan 2009/6/19 17:52:34 发表于7楼的内容
-
-
HXY163168 发表于 2009/6/20 8:42:52
楼主还是把图画出来吧要不很难说清楚。还有你串并联要说清楚。你电脑竟然没有制图软件?难以置信!要不你手画一个,用相机或手机拍下来发上来。8楼 回复本楼
引用 HXY163168 2009/6/20 8:42:52 发表于8楼的内容
-
引用 hege377 2009/6/20 16:17:39 发表于9楼的内容
-
引用 HXY163168 2009/6/22 11:16:52 发表于10楼的内容
-
引用 chzan 2009/6/22 18:15:45 发表于11楼的内容