您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子6ES7变频器变频器问题(高手请进)

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

西门子6ES7变频器变频器问题(高手请进)

小麻籽  发表于 2009/6/29 18:08:02      903 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们公司采用德国设备做缠绕,其中随卷径增大作后退运动的变频器(6SE7012-OTP50Z)出现报警,报警内容为F008F002,变频器复位后但设备无法复位,利用DRIVE MONITOR软件重新下装参数(老外预留)才能解决。分析是有参数丢失的情况。后在设备故障时首先上载感觉有问题的参数,再对比留存的参数,但对比过程中发现参数太多,还有二级参数等,工作量太大。请帮忙根据上述情况分析问题原因,另外对于参数对比能不能提供比较快捷的方法。谢谢

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/6/23 8:43:51

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/6/23 8:43:51 发表于2楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/23 13:37:08

    不像是变频器自身的问题,因为现场大量设备不定期出现上述问题。另外有对DRIVE MONITOR软件熟悉的吗?有没有是中文使用说明吗?
    3楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/23 13:37:08 发表于3楼的内容

  • jhlu3

    jhlu3   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    jhlu3   发表于 2009/6/27 15:30:02

    4楼 回复本楼

    引用 jhlu3 2009/6/27 15:30:02 发表于4楼的内容

  • georgeq

    georgeq   |   当前状态:离线

    总积分:136  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-22

    最后登录时间: 2009-06-30

    空间 发短消息加为好友

    georgeq   发表于 2009/6/28 12:03:37

    检查一下变频器所处的环境。我说的是电磁环境,也就是咱们常说的电磁兼容性的问题,数据更改的原因有很多,变频器主板上的EPROM是最容易受干扰的地方,同时检查一下输入端,看看进来的电流是不是干净等等,
    5楼 回复本楼

    引用 georgeq 2009/6/28 12:03:37 发表于5楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/29 18:08:02

    请教5楼的,如何检查输入端的电流是否干净?我用DRIVE MONITOR软件进行对比,丢失的只是部分参数。变频器主板上的EPROM丢失如何进行排除?谢谢!
    6楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/29 18:08:02 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /