我们公司采用德国设备做缠绕,其中随卷径增大作后退运动的变频器(6SE7012-OTP50Z)出现报警,报警内容为F008或F002,变频器复位后但设备无法复位,利用DRIVE MONITOR软件重新下装参数(老外预留)才能解决。分析是有参数丢失的情况。后在设备故障时首先上载感觉有问题的参数,再对比留存的参数,但对比过程中发现参数太多,还有二级参数等,工作量太大。请帮忙根据上述情况分析问题原因,另外对于参数对比能不能提供比较快捷的方法。谢谢
-
引用 hege377 2009/6/23 8:43:51 发表于2楼的内容
-
-
小麻籽 发表于 2009/6/23 13:37:08
不像是变频器自身的问题,因为现场大量设备不定期出现上述问题。另外有对DRIVE MONITOR软件熟悉的吗?有没有是中文使用说明吗?3楼 回复本楼
引用 小麻籽 2009/6/23 13:37:08 发表于3楼的内容
-
引用 jhlu3 2009/6/27 15:30:02 发表于4楼的内容
-
-
georgeq 发表于 2009/6/28 12:03:37
检查一下变频器所处的环境。我说的是电磁环境,也就是咱们常说的电磁兼容性的问题,数据更改的原因有很多,变频器主板上的EPROM是最容易受干扰的地方,同时检查一下输入端,看看进来的电流是不是干净等等,5楼 回复本楼
引用 georgeq 2009/6/28 12:03:37 发表于5楼的内容
-
-
小麻籽 发表于 2009/6/29 18:08:02
请教5楼的,如何检查输入端的电流是否干净?我用DRIVE MONITOR软件进行对比,丢失的只是部分参数。变频器主板上的EPROM丢失如何进行排除?谢谢!6楼 回复本楼
引用 小麻籽 2009/6/29 18:08:02 发表于6楼的内容