您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » MODBUS通讯协议和编程

ting123

ting123   |   当前状态:在线

总积分:11075  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-06-24

最后登录时间: 2011-10-07

空间 发短消息加为好友

MODBUS通讯协议和编程

ting123  发表于 2009/6/26 13:14:05      671 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ModBus通讯协议分为RTU协议和ASCII协议,公司的多种仪表都采用ModBus RTU通讯协议,如:CH2000智能电力监测仪、CH2000M电力参数采集模块、巡检表、数显表、光柱数显表等。下面就ModBus RTU协议简要介绍如下:
 
一、通讯协议
 
(一)通讯传送方式
   通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。以下的通讯传送方式定义也与MODBUS RTU通讯规约相兼容:
8位二进制
起始位
1位
数据位
8位
奇偶校验位
1位(偶校验位)
停止位
1位
错误校检
CRC(冗余循环码)
 
初始结构 = ≥4字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校检 = 16位CRC码
结束结构 = ≥4字节的时间
 
  地址码:地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都有具有唯一的地址码,并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。
  功能码:通讯传送的第二个字节。ModBus通讯规约定义功能号为1到127。本仪表只利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送,通过功能码告诉从机执行什么动作。作为从机响应,从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机进行操作。如果从机发送的功能码的最高位为1(比如功能码大与此同时127),则表明从机没有响应操作或发送出错。
  数据区:数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。
  CRC码:二字节的错误检测码。
 
(二)通讯规约
   当通讯命令发送至仪器时,符合相应地址码的设备接通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后结果的数据以及错误校验码。如果出错就不发送任何信息。
 
1.信息帧结构
地址码
功能码
数据区
错误校验码
8位
8位
N × 8位
16位
 
  地址码:地址码是信息帧的第一字节(8位),从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码,并且只有符合地址码的从机才能响应回送。当从机回送信息时,相当的地址码表明该信息来自于何处。
功能码:主机发送的功能码告诉从机执行什么任务。表1-1列出的功能码都有具体的含义及操作。 
代码
含义
操作
03
读取数据
读取当前寄存器内一个或多个二进制值
06
重置单一寄存器
把设置的二进制值写入单一寄存器
 
  数据区:数据区包含需要从机执行什么动作或由从机采集的返送信息。这些信息可以是数值、参考地址等等。例如,功能码告诉从机读取寄存器的值,则数据区必需包含要读取寄存器的起始地址及读取长度。对于不同的从机,地址和数据信息都不相同。
  错误校验码:主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时,由于电子噪声或其它一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或从机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验采用CRC-16校验方法。
注:信息帧的格式都基本相同:地址码、功能码、数据区和错误校验码。
 
2.错误校验
   冗余循环码(CRC)包含2个字节,即16位二进制。CRC码由发送设备计算,放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的 CRC码,比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符,如果两者不相符,则表明出错。
  CRC码的计算方法是,先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位,都不参与CRC码计算。
   在计算CRC码时,8位数据与寄存器的数据相异或,得到的结果向低位移一字节,用0填补最高位。再检查最低位,如果最低位为1,把寄存器的内容与预置数相异或,如果最低位为0,不进行异或运算。
   这个过程一直重复8次。第8次移位后,下一个8位再与现在寄存器的内容相相异或,这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后,最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。
   计算CRC码的步骤为:
·预置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。称此寄存器为CRC寄存器;
·把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器;
·把寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补最高位,检查最低位;
·如果最低位为0:重复第3步(再次移位); 如果最低位为1:CRC寄存器与多项式
A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
·重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
·重复步骤2到步骤5,进行下一个8位数据的处理;
·最后得到的CRC寄存器即为CRC码。
 
3.功能码03,读取点和返回值:
  仪表采用Modbus RTU通讯规约,利用通讯命令,可以进行读取点(“保持寄存器”) 或返回值(“输入寄存器” )的操作。保持和输入寄存器都是16位(2字节)值,并且高位在前。这样用于仪表的读取点和返回值都是2字节。一次最多可读取寄存器数是60。由于一些可编程控制器不用功能码03,所以功能码03被用作读取点和返回值。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区中的寄存器数据都是每两个字节高字节在前。
1楼 0 0 回复
  • ting123

    ting123   |   当前状态:在线

    总积分:11075  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-24

    最后登录时间: 2011-10-07

    空间 发短消息加为好友

    ting123   发表于 2009/6/26 13:14:05

    4.功能码06,单点保存

      主机利用这条命令把单点数据保存到仪表的存储器。从机也用这个功能码向主机返送信息。

     

    二、编程举例

      下面是一个用VC编写的ModBus RTU通讯的例子。

     

    (一)通讯口设置

    DCB dcb;

    hCom=CreateFile("COM1",

         GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,

         0,

         NULL,

         OPEN_EXISTING,

         0,

         NULL);

    if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE)

    {

      MessageBox("createfile error,error");

    }

    BOOL error="SetupComm"(hCom,1024,1024);

    if(!error)

      MessageBox("setupcomm error");

    error=GetCommState(hCom,&dcb);

    if(!error)

      MessageBox("getcommstate,error");

    dcb.BaudRate=2400;

    dcb.ByteSize=8;

     

    dcb.Parity=EVENPARITY;//NOPARITY;

    dcb.StopBits=ONESTOPBIT;

     

    error=SetCommState(hCom,&dcb);

     

    (二)CRC校验码计算

    UINT crc

    void calccrc(BYTE crcbuf)

    {

    BYTE i;

     

    crc=crc ^ crcbuf;

    for(i=0;i<8;i++)

    {

    BYTE TT;

    TT=crc&1;

    crc=crc>>1;

    crc=crc&0x7fff;

    if (TT==1)

    crc=crc^0xa001;

    crc=crc&0xffff;

    }

    }

     

    (三)数据发送

    zxaddr=11;//读取地址为11的巡检表数据

    zxnum=10;//读取十个通道的数据

     

    writebuf2[0]=zxaddr;

    writebuf2[1]=3;

    writebuf2[2]=0;

    writebuf2[3]=0;

    writebuf2[4]=0;

    writebuf2[5]=zxnum;

    crc=0xffff;

    calccrc(writebuf2[0]);

    calccrc(writebuf2[1]);

    calccrc(writebuf2[2]);

    calccrc(writebuf2[3]);

    calccrc(writebuf2[4]);

    calccrc(writebuf2[5]);

     

    writebuf2[6]=crc & 0xff;

    writebuf2[7]=crc/0x100;

    WriteFile(hCom,writebuf2,8,&comnum,NULL);

     

    (四)数据读取

    ReadFile(hCom,writebuf,5+zxnum*2,&comnum,NULL);//读取zxnum个通道数据可增加错误处理程序,如地址码错误、CRC码错误判断、通讯故障处理等。
    2楼 回复本楼

    引用 ting123 2009/6/26 13:14:05 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /