现行的有关标准主要有:国际标准IEC61000-2-2,IEC61000-2-4,欧洲标准EN61000-3-2,EN61000-3-12,国际电工学会的建议标准IEEE519-1992,中国国家标准GB/T14549-93《电能质量共用电网谐波》。下面分别做简要介绍:
2 `  L8 `( j. K  (1)国际标准
1 }' l2 G, B8 O# A) _  IEC61000-2-2标准适用于公用电网,IEC61000-2-4标准适用于厂级电网,这两个标准规定了不给电网造成损害所允许的谐波程度,它们规定了最大允许的电压畸变率THDv.
0 T* Q' _! b0 y8 o  IEC61000-2-2标准规定了电网公共接入点处的各次谐波电压含有的THDv约为8%.
/ o' b1 j9 C9 \1 e  IEC61000-2-4标准分三级。第一类对谐波敏感场合(如计算机、实验室等)THDv为5%;第二类针对电网公共接入点和一部分厂内接入点THDv为8%;第三类主要针对厂内接入点THDv为10%.
+ {9 J; X7 L$ \  以上两个标准还规定了电器设备所允许产生谐波电流的幅值,前者主要针对16A以下,后者主要针对16A到64A.
) ~0 w6 k2 Q  C) N& R6 c( [  IEEE519-1992标准是个建议标准,目标是将单次THDv限制在3%以下,总THDv限制在5%以下。3 `' Z2 B$ e$ k* {! f, K  B) F
  (2)国内标准' y' s0 `3 f0 f0 P
  GB/T14549-93中规定,公用电网谐波电压(相电压)限值为380V(220V)电网电压总THDv为5%,各次谐波电压含有率奇次为4%,偶次为2%.4 Q. }/ p- |" ]
  由以上标准看来,一般单次电压畸变率在3~6%,总电压畸变率在5~8%的范围内是可以接受的。! f$ M1