1、VV:聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

  可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。

  2、YJV:交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

  可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵经,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。

  3、ZR-VV:阻燃聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

  可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。

  特点:在明火燃烧的情况下,移走火源,≤12s自动熄灭。

  4、ZR-YJV:阻燃交联聚乙烯绝缘,聚氯乙燃护套电力电缆

  可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。

  特点:在明火燃烧的情况下,移走火源,≤12s自动熄灭。

  5、NH-VV:耐火聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

  可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。

  特点:在燃烧的环境中,保护90min(分钟)正常运行。

  6、NH-YJV:耐火交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

  可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。

  适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。

  特点:在燃烧的环境中,保持90min(分钟)正常运行。