变频器过流与过载的原因分析

jhlu3  发表于 2009/6/29 21:49:20      671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器过流与过载的原因分析

1 过电流跳闸及原因分析 $ e3 n7 j5 M2 ?5 t

* N8 |* R( s7 _0 o+ A; i* [8 k: J  变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。   i. ]  {0 J9 Q8 `0 m% f/ `
/ |* a: h* d  Y5 {6 l2 p7 f, D* [  N
    1.1 短路故障
* i# t- B0 J2 C9 }6 Y/ C2 Z
9 L7 Y) O+ t3 s* ^1 [& q! _/ r7 ]8 Y4 F2 Y' R2 `: m0 k9 l
  ( 1 )故障特点
8 l* i7 I+ p" C+ ~: ^5 y) v
* J. f: b5 r, h& S8 H( b    a )第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。
! G0 X$ W9 o. u: t9 D# n! @: A- \4 A' v! }1 y
    b )具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。 # x! ?8 u% \$ G7 l) a1 R9 K

- J/ [3 W0 `0 h  ( 2 )判断与处理
5 V) N/ a- f- k( T, z, Q! a0 ?' H* z7 H& W% R' a$ F- v  x* a+ |6 H
) G9 t3 O( j* R/ l9 B' @- h" A+ b8 t; l
  第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“ 0 ”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。 & N  y: {7 ^+ {7 f* k

7 b5 c0 R* i$ i* H4 [# i. n& E- J* D9 S. B! S. e1 A# U5 X# ^1 u/ P& F
  第二步,要判断是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。  1 J4 U  I4 [5 a

$ I9 o* Z- A+ A* S; G1 ?* b6 T    1.2 轻载过电流
7 u* }: b0 I& Z8 B, D( j
% ^& t4 N) v) P8 l& X: f+ o5 q8 [
- U3 c* W. |4 y, G  负载很轻,却又过电流跳闸,这是变频调速所特有的现象。在 V/F 控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于: . p, I" y) Z- y& {8 ]# t  i4 r
) B2 ]% C) o# j4 |- _( i
2 ]9 R) f( V6 I$ ~, @, C
  低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高 U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整 U/f 比。 & n% X8 F. ^4 K, w6 c( ]
6 _. ]6 P% O# o- m
9 f  g; c3 Q6 }7 l8 z" z. q* V
    1.3 重载过电流 * Q6 {5 h/ n  r
+ Y) f5 u" i5 e5 @& A. J

; K9 a5 L, f) g  ( 1 )故障现象 ( m  }( U' Q+ i7 R/ c# L8 }, j

; @4 z4 P) b; R) h5 `3 m/ d  有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。 ' g% w2 n7 A" N' E. g
' w9 `3 v/ q; p1 B! V

- N1 R0 |9 s1 J5 N* _  ( 2 )解决方法 4 r% F! k( g) q$ @) p7 c  e

9 s! _7 A9 X9 J2 H; ?, r( }    a )首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。
# \' P4 C. {3 H; D: C- T$ u5 f6 F4 b
    b )如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。
" D; K# Z% _& f% ?; g& w2 m" X2 L9 R- _" b; j( i6 U; _

! P. w1 v0 {$ ^; N    1.4 升速或降速中过电流 " W' H' E9 ?. j- I$ H

" A! i, S: x& k' q% I% ?  B' k1 S$ }. z* H2 U
  这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施有如下:
* c) F# {1 W! L& X  \& H: [; ]7 \
: i9 i. L: D  D$ r  ( 1 )延长升(降)速时间 " h, |" C! l4 b! d  s& U

' [2 q& W' X! x7 x4 R+ L  首先了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。
2 R5 C- D" b& f* Y# n0 Y6 l. Z/ N: N! C+ y) N2 m5 s5 e( S& M/ h. x

; V; w! f. ~+ A8 W9 s' G  ( 2 )准确预置升(降)速自处理(防失速)功能  # B$ M% A$ i: ^2 ^1 U0 N
9 a7 G+ ]" r! d" @9 t2 A
  变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。  
' n' K) o' g! x
/ E$ l6 m0 Y1 Z9 \+ }1 p    2 过载跳闸及原因分析 ; Q" c) D7 B( x. T% t
% W) |- ?" z) N; Y: N' n9 J
  电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。
. ^, h- S" w! D9 Z7 m0 c! a' P, J0 }5 x) N  h9 T# ^
  过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。 % A1 i; |3 d  k
% c- J2 k6 _& A4 }" a+ S* A. `. z
* L4 G: A$ q. j) R( l. v
    2.1 过载的主要原因
4 B. r. k: [; |4 s) @( H
, d# X0 w8 t+ d% K4 }0 |! ~' \9 S3 Q  ( 1 )机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
; a- Z0 X" s/ \5 B) U0 o* x. s% T4 K/ M* V7 y: A/ D
  ( 2 )三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
, i# T! H* E! X3 Z7 n
- F( |! K  @' k1 C# w% V ( 3 )误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。 ( L( y& R+ t$ S% R. z6 S
% b% l/ Z" h7 p" V% G
    2.2 检查方法
! V  b# V0 |; S+ l7 D- A- L  f+ {/ X0 A
  ( 1 )检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。 % z6 ]! s6 A# U6 x1 P  l! y

7 l) o: a3 b+ R8 J5 D4 o0 T8 I  如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。 9 H' h7 S) ^3 E' V( ]" W+ Y

( d3 h2 j! l& p$ ?) K, Z& R: m( _
/ N8 B, d. {9 x# s* `  ( 2 )检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。   b- u7 r" h& r9 P4 ^
/ r1 E- A: ]  S$ Q; J

. i% F$ c. Q. t& |, U  如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
+ l! y* ^% R& `# V. `+ p$ ^
* d  Z, h3 \8 N; O0 p4 H7 O0 ?* N8 g/ U, x0 ^
  如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率: " M, l6 N5 e7 K1 H* d/ V- r, f

. `) H2 |& d* C6 e4 r, k$ F- Q
& |7 l1 Q  e1 r# {如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低 U/f 比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的 U/f 比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低 U/f 比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
1楼 0 0 回复