以下为西门子变频器在不通行业的典型应用,但由于实际工程环境的不同,系统配置和参数设置可能有所不同,仅供参考。
关键字:none
----此应用选择一台11KW的MicroMaster420驱动一台11KW电机,作为化工厂抽风机的动力来源。通过测量下游加热系统的流量来保持风量恒定。MicroMaster420变频器安装在靠近风扇的配电箱内,系统只需要起/停控制。流量传感器连接到模拟信号输入端作为反馈信号,由一个电阻将电流转换为2~10V电压信号。
优点:
1、速度调节有重要的节能意义;
2、改善过程控制效果,由于使加热器达到最大效率而减少污染;
3、内置PI调节器,不需要额外的控制单元;
4、不需手工调节,简单起停控制。系统配置:
5、电机, 4极 11kW 420V 3相 异步电机;
6、控制系统, 闭环PI系统;
7、传感器, 4~20mA流量传感器;
8、驱动器, MicroMaster 420 11kW 400V。
参数
参数值 意义
P1000 1 对变频器数字预设定,一般情况不需要手动调节。
P1040 20 正常设定值
P0003 3 允许调整或设定所有的参数
P1080 10 最小风扇速度
P0778 4.00 对应输出频率的4~20mA模拟输出,给工厂过程控制系统。
P1300 2 平方V/F控制,适用于风机/水泵类负载。
P0300-P0311 *** 设置电机参数
P2200 1 PID使能。如下的参数保证了在这一应用中的稳定性。
P2280 0.3 P增益
P2285 0.06 I增益
P2271 1 传感器类型
P2268 25 0%设定
P2267 80 100%设定
P0761 2 定义模拟量输入特性中的死区宽度
参数
参数值 意义
